本帖最后由 结构老卢 于 2013-12-31 14:41 编辑 2011年做了几个稍微特别的高层剪力墙住宅项目,每个单体都是两个单元,两单元的楼层相差六层(1侧26层,一侧20层),甲方要求不能设置伸缩缝,一个小弟建模计算后发现:位移比超大,前几个周期的振型系数不理想,均为0.6左右(平动周期中的扭转成分较多、扭转阵型的平动成分较多),接手这个项目经分析后,对其模型做了如下修改: 1、增加26层部分横向和纵向剪力墙刚度,减小26层部分端部横墙剪力墙洞口;减小20层部分横向和纵向剪力墙刚度,增大20层部分端部横墙剪力墙洞口。

本帖最后由 结构老卢 于 2013-12-31 14:41 编辑

2011年做了几个稍微特别的高层剪力墙住宅项目,每个单体都是两个单元,两单元的楼层相差六层(1侧26层,一侧20层),甲方要求不能设置伸缩缝,一个小弟建模计算后发现:位移比超大,前几个周期的振型系数不理想,均为0.6左右(平动周期中的扭转成分较多、扭转阵型的平动成分较多),接手这个项目经分析后,对其模型做了如下修改:
1、增加26层部分横向和纵向剪力墙刚度,减小26层部分端部横墙剪力墙洞口;减小20层部分横向和纵向剪力墙刚度,增大20层部分端部横墙剪力墙洞口。
2、将第20层顶板厚度全部改为160mm厚。
经数次试算后,得到比较满意的计算结果,位移比满足规范要求,前几个周期的振型系数均达到0.8以上。
总结分析:两单元楼层数相差较多,如果对称布置剪力墙,造成26层部分质量大、计算得到的地震力大,26层部分在竖向的线刚度小,20层部分与26层部分正好相反,在位移计算结果中发现,两单元在20层顶的侧向位移相差较多,两单元线刚度和地震力的不同,造成两单元的变形不协调出现位移差,这正是振型系数不理想,位移比超大的原因,尽管对称布置剪力墙,仅从平面看,刚心和质心重合的比较好,但是建筑结构是一个整体,整体的重心是偏向26层部分的(在目前的软件中好像不能体现),需要刚心也偏向26层部分,也就是说相应的荷载就得需要相应的刚度,结构各部分的变形才能协调。
由于时间所限,说的不太详细。下面的ppt是本人组织公司同事学习时编写的课件,主要是我自己总结的一个设计思路,以前在老庄板块发过,叫《钢筋混凝土结构设计体会。上》,下载过的朋友就不要下载了,其中肯定有说的不对和不详细的地方,请大家畅所欲言,多提宝贵意见。。。。
a4b4efa2d9b56183855d.rar
106 KB
立即下载
免费打赏
weiran820
2013年12月03日 15:34:35
2楼
好资料。收下了,
回复
小树监护人
2013年12月03日 15:35:43
3楼
老卢讲的概念挺清楚的,新手们可以好好学习一下啊!我也沾沾光,回回炉,学无止境啊,先顶起来!
回复
erzhujiegou
2013年12月03日 15:42:04
4楼
学习了 楼主好厉害
回复
土豆粘卷子
2013年12月03日 15:50:56
5楼
好东西,要是多点这些实际工作中的小的心得体会就好了
回复
风样的感觉
2013年12月03日 16:17:03
6楼
老卢讲的概念挺清楚的,新手们可以好好学习一下啊!我也沾沾光,回回炉,学无止境啊,先顶起来!
回复
阿木与她
2013年12月03日 16:34:45
7楼
就下十五字在下载
回复
阿童木tzh
2013年12月03日 16:36:33
8楼
:D肌漾护手霜60g美白保湿滋润嫩手部
回复
szwangyuanxing
2013年12月03日 16:45:45
9楼
造福大家,支持楼主.
回复
挪移蛾子
2013年12月03日 16:58:12
10楼
卢总结构经验很丰富啊,这个问题轻松解决,偶像啊
回复
朱樱斗帐掩流苏
2013年12月03日 17:15:06
11楼
期待卢总多多分享这样的经验。