商铺与办公商务楼的消防水问题?
一呆王
一呆王 Lv.12
2013年12月03日 14:56:55
只看楼主

现在有一商务楼,一楼为商铺、二-六层为办公楼,总层高23.7米,建筑面积为1775平方,一层高5.5米。请问下这个的消防水量怎么算?是全按商铺算还是全按办公楼算,还是分开?不知道取哪个值?

现在有一商务楼,一楼为商铺、二-六层为办公楼,总层高23.7米,建筑面积为1775平方,一层高5.5米。请问下这个的消防水量怎么算?是全按商铺算还是全按办公楼算,还是分开?不知道取哪个值?
免费打赏
richudongfang001
2013年12月03日 16:08:06
2楼
办公楼、教学楼等其它民用建筑
层数≥6层或V>10000
室内消火栓15L/s,室外按总建筑体积算应该为20L/s
回复
一呆王
2013年12月03日 16:30:10
3楼
richudongfang00 发表于 2013-12-3 16:08 办公楼、教学楼等其它民用建筑 层数≥6层或V>10000 室内消火栓15L/s,室外按总建筑体积算应该为20L/ …但一层是商铺,这个不用管吗?
回复
richudongfang001
2013年12月03日 16:54:27
4楼
chengjianhe 发表于 2013-12-3 16:30 但一层是商铺,这个不用管吗?看建筑专业如何定性,不是纯商业,而且主要功能是办公。按办公楼、教学楼等其他民用建筑设,即使全按商业,也不会超过15L/s
回复
王农勤
2013年12月03日 21:14:00
6楼
当商铺与办公部分的出入口分开时,室外消防用水量按整体建筑来定(按办公楼),室内消防给水量,下部按商铺,上部按办公楼考虑。
回复
一呆王
2013年12月05日 21:27:46
7楼
richudongfang00 发表于 2013-12-3 16:54 看建筑专业如何定性,不是纯商业,而且主要功能是办公。按办公楼、教学楼等其他民用建筑设,即使全按商业 …按全商业的话,体积超过2W5了,是20L/S了
回复
一呆王
2013年12月05日 21:43:54
8楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-3 21:14 当商铺与办公部分的出入口分开时,室外消防用水量按整体建筑来定(按办公楼),室内消防给水量,下部按商铺 …室内消火栓下部按商铺,上部按办公?那不是有两个室内消防用水量?没见过
回复

相关推荐

APP内打开