砼同养试块评定不合格怎么办,师傅解答,送土木币
daweibalang66
2013年12月02日 16:31:04
只看楼主

本帖最后由 daweibalang66 于 2013-12-2 16:32 编辑 同养试块汇总(共7组)评定不合格,就差0.3,请师傅知道的解答一下!可以改吗,在评定表结论中改成合格的行吗?公式那么复杂,估计不容易发现吧?

本帖最后由 daweibalang66 于 2013-12-2 16:32 编辑

同养试块汇总(共7组)评定不合格,就差0.3,请师傅知道的解答一下!可以改吗,在评定表结论中改成合格的行吗?公式那么复杂,估计不容易发现吧?
免费打赏
一帆风顺00
2015年12月17日 16:25:54
12楼
评定结果是不能更改的,可以去掉一个最低强度的,再评定,能过了。就要检测最低的一组试块代表的部位,检测合格就行了。
回复
laotang1984
2016年08月03日 21:13:39
13楼
其实最简单的 还是联系设计院
只要设计院认可 混凝土强度可以满足结构安全
就没有问题
回复
头明字c
2016年08月07日 09:38:41
14楼
公式有多复杂啊?检测站出的结果你自己能改?同条件不合格还有标准养护。。同条件的用回弹抽芯法重新检测
回复
大虾大虾
2016年08月26日 10:09:16
15楼
谢谢楼主分享!
回复
大虾大虾
2016年08月26日 10:10:30
16楼
谢谢楼主分享!
回复
watmlt
2016年08月29日 11:41:52
17楼
一帆风顺00 发表于 2015-7-10 16:25 按正常程序:1.将七组试块中 强度最低的数值去掉,6组评定,如果合格,则要检测最低试块代表部位的混凝土强 …我同意你的观点,最后走个实体检测是比较好的选择,安全第一
回复
chonglangban
2016年08月29日 16:29:51
18楼
可以回弹。
而且你不是有标样的嘛,那个应该是先合格的吧,然后还可以有60天的强度可以用。
回复
qiuxue06
2017年06月08日 21:29:55
19楼
一、增加试块到十组以上,按照统计方法评定。二、结构实体检测。这要看具体情况决定,
回复
木易猛
2017年06月09日 09:14:37
20楼
谢谢楼主的资料
回复

相关推荐

APP内打开