消防水泵房是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系统的“心脏”,在火灾延续时间内,人们必须坚持工作,不能受到火灾威胁。因此,消防水泵房宜独立设置,且应采用一二级的建筑内。附设在单层、多层或高层建筑内的泵房,要有较好的防火分隔。 当附设在单层或多层建筑内时,应用耐火极限不低于1h的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开;当附设在高层建筑内时,应用耐火极限不低于3h的隔墙和2h楼板与其他部位隔开。
为保证人员进出安全和消防水泵房免受火灾威胁,消防水泵房应设直通室外出口;附设楼层上的消防水泵房要靠近安全出口。
两台或两台以上的消防泵组,为了保证消防水泵不间断地供水,应设有两条吸水管,且符合以下要求:
(一)两条及两条以上吸水管,当其中一条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量,即生产、生活和消防用水合用的泵房,在生活、生产用水量达到最大时,应仍能保证100%的消防用水量;独立设置的消防泵房,当其中一条吸水管受损坏时,其余吸水管应仍能保证100%的消防用水量。
(二)高压消防水泵,临时高压消防水泵,每台消防水泵均应有独立的吸水管,以保证从消防水池或市政管网直接吸水,能供应火场用水。
(三)宜采用自罐式吸水。这种吸水方式,因消防泵经常充满水,可迅速启动消防水泵,保证火场消防用水,如有困难,应有可靠的充水设备。
(四)为保证环状管道有可靠的水源,则消防水泵应有不少于两条出水管直接与环状管道连接,当采用两条出水管时,每条出水管均应能满足供应全部用水量。即当其中一条出水管在检修时,其余的水管应仍能供应全部水量。泵房出水管与环状管网应在不同管段连接,以保证供水安全。
消防水泵应经常或定期进行运转,润滑机件,并在启动消防水泵后,测定其压力和流量,因此,在消防水泵的出水管上要设检查和试验用的放水阀。
试验用过的水,可回到水池,以利节约投资,方便试验。
为了保证不间断地供应火场用水,消防水泵应设有备用泵,而且备用泵的流量和扬程不应小于消防泵房(站)内的最大一台工作泵的流量与扬程。从既保障消防安全和有利于节约投资出发,符合下列条件之一的可以不设备用消防水泵:
1.室外消防用水量大于25L/s的工厂、仓库,因为这类厂房、库房内可燃物少或者单幢厂房、库房容积不大,用水量不大,一般可由本单位消防队或城市公安消防队制订供水计划(即作战方案)中解决,可以不设备用消防水泵。
2.鉴于7~9层单元式住宅,可采用枝状管道和一条进水管,故可不设备用消防泵。
消防泵要靠电或柴油发电机等动力带动。为保证消防水泵及时启动,必须采取措施,保证在水箱内的水用完之前(5~l0min),消防泵启动供水,以保证火场用水不致中断,因此,不论在何种情况,消防泵必须在5min内启动供水。
设有备用消防泵的消防泵站或泵房,因为建筑物规模较大,其使用性质和重要性一般都大,故应设有备用动力。若采用双电源有困难,可采用内燃机或柴油发电机作动力。消防水泵等消防设备的电源应与其他用电线路分开,以保证供电安全可靠。
为了使消防水泵充分发挥负荷运转作用,保证火场必要的消防用水量和水压,消防水泵应与动力机械直接隅合。
消防水泵宜设有与本单位消防队直接联系的电话等通讯设备,以便在发生火灾时能及时与消防控制室、消防队有关部门取得联系。