关于给排水的几个问题
pangwenping
2013年12月01日 19:53:25
只看楼主

请问一下 1. 给水设计中的给水管工作压力和公称压力有什么区别啊 2.那个水头损失和管损什么的怎么计算的呢?3.最大小时流量和最高日用水量以及设计秒流量有什么联系呢(因为不是这个专业的所以真心请教,希望大家能帮忙解答疑惑,谢谢!)

请问一下
1. 给水设计中的给水管工作压力和公称压力有什么区别啊
2.那个水头损失和管损什么的怎么计算的呢?
3.最大小时流量和最高日用水量以及设计秒流量有什么联系呢(因为不是这个专业的所以真心请教,希望大家能帮忙解答疑惑,谢谢!)
免费打赏
wanglixin6181
2013年12月02日 11:27:40
2楼
1、公称压力是管道的工作等级,如1MPa等。工作压力是管道运用当中的压力。
2、管损与管道水头损失应该是一回事,包括沿程损失与局部损失,需要根据流量、管材、管径、长度、管道布置等由计算确定,可参阅相关教材或设计手册。
3、最大时流量主要是考虑用水不均匀性,考虑了时变化系数后确定;同理,最高日用水量在考虑日变化系数后确定。设计秒流量是管道设计流量,用于确定管径。
回复
左岸青衣
2013年12月02日 17:10:21
3楼
二楼正解,鉴定完毕!!
回复
whoisling
2013年12月03日 09:50:51
4楼
2楼的实习版主

我看行
回复
小高
2013年12月03日 10:10:22
5楼
:lol我看行
回复
auditdan
2013年12月03日 10:40:22
6楼
2楼正解!:D
回复
wato92
2013年12月11日 16:18:05
7楼
找一本给水工程教材,好好学习一下吧
回复
giftformyself
2013年12月12日 16:39:33
8楼
学习了 谢谢
回复
shirden1002
2013年12月13日 11:55:40
9楼
2楼正解,你需要学的东西很多
回复

相关推荐

APP内打开