日立风冷机运转一个小时后就停机(制热运转)
minyingchun
2013年12月01日 19:49:20
来自于制冷技术
只看楼主

日立风冷机运转一个小时后就停机(制热运转), 显示C1--OF和C2--OF ,拨动按钮这几天调在制热这边来了。是其他按钮搞错了还是怎么回事,请教各位大侠。

日立风冷机运转一个小时后就停机(制热运转), 显示C1--OF和C2--OF ,拨动按钮这几天调在制热这边来了。是其他按钮搞错了还是怎么回事,请教各位大侠。 JC5FO82P0OD{K60TDSJ_MIQ.jpg

JC5FO82P0OD{K60TDSJ_MIQ.jpg

douren520
2013年12月01日 20:03:29
2楼
有可能进入化霜了,化霜会停风机
回复
minyingchun
2013年12月01日 20:06:50
3楼
风机是停了,主机也停了。我发现水越热停机也就越快,去年好像没有这样的现象。想问问师傅,停机会自己再开机吗??
回复
minyingchun
2013年12月01日 20:37:21
4楼
指点一下吧
回复
hj22582258
2013年12月02日 16:22:13
5楼
学习了 谢谢
回复
冷暖相惜
2013年12月03日 19:11:03
6楼
检测下压力么正常。
回复
zhu1226063503
2013年12月03日 20:58:14
7楼
问你几个问题
1 在机器正常的时候 所有拨码sw和rsw你记录过吗? 你不是厂家或者没有足够资料,那你应之前该记录。
2 机器运行的参数你该提供些
3 机组到多少温度 停机 你记录了吗? 停机过后在待一段时间 看看启动不?
回复