我们工地一期工程为地下一层车库长80m,宽50m。高3.9m,估计设计方考虑到顶板排水,设计图中,底板的宽度方向有结构找坡,2.5%的坡度,最高处和最低处相差了1.26m,现在土方公司准备交接场地,考虑到这个问题,给设计方提出意见能否减小坡度。虽然说规范要求最顶层面要求找坡,但是坡度也太大了吧。之前在扬州做的车库都没有找坡,现在在深圳这边,求高手指导,急急急!!!!!!!!!!

2013年12月02日 17:18:03
12楼
帮楼主顶一下。
回复
☆若谷☆
2013年12月03日 10:31:19
13楼
森林木 发表于 2013-12-1 16:43 改变结构找坡坡度 顶板上的覆土厚度就改变了楼盖荷载巨大改变 整个工程楼盖的配筋都要修改。你做的 …48123374812336
回复
xuemin526
2014年01月02日 17:46:22
14楼
好资料!谢谢楼主!
回复
齐杨
2014年01月03日 07:42:50
15楼
非常好好的资料,谢谢
回复
国家建筑
2014年01月03日 08:46:03
16楼
沟通一下,改变一下坡度,或者采取一下别的措施,
但是轻易否定怀疑“年轻”设计师,是不可取的
回复
leletaba0817
2014年01月03日 09:03:04
17楼
底板跟顶板都是斜的,在大底盘地下室是比较常见的。。