3. 2. 4B 生活饮用水水池(箱)进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大可不大于150mm。当进水管从最高水位以上进入水池(箱),管口为淹没出流时应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。注:不存在虹吸回流的低位生活饮用水贮水池,其进水管不受本条限制,但进水管仍宜从最高水面以上进入水池。这一条是啥意思 前面说空气间隙最小不应小于25mm 后面怎么又说管口为淹没出流?
虚拟一个场所,比如空间不足的情况必须淹没进水呢?这条还真是不理解,只是个人的理解,还请高手解答。
回复
3楼
前一条是最好进水口有空气间隙,淹没出流也可以(要满足两个条件,1.管子从最高水位以上进水水箱2.设防倒流设施)
回复
4楼
这条规范其实是说了两种进水方式下的规定,第一就是非浸没流的情况下,空隙要满足25到150的要求;当设计是浸没流的时候,那就要设计防止倒流的措施
回复
5楼
前面讲的是侧边进水要留足够的空隙。后面讲的是从上边进水,淹没出流是为了消除噪音,但此时因为有发生虹吸回流的危险,所以要加真空破坏器。最后的注明是说当不可能发生虹吸回流时(比如地下3层以下),可不设真空破坏
回复
6楼
wanghaoyu1220 发表于 2013-12-2 14:25 前面讲的是侧边进水要留足够的空隙。后面讲的是从上边进水,淹没出流是为了消除噪音,但此时因为有发生虹吸 …同意层主说法
回复
7楼
同意楼上的说法
回复
8楼
地板楼层解释正确!两种方法,做法不同
回复