只看楼主

现在好多图纸设计总开关用漏电,但却是仅报警不跳闸。那跟直接用断路器现场没什么区别?现场只要不跳闸,漏电就漏电呗,也没人去管这块、也就是说漏电没有起到作用。前辈们怎么认为??

现在好多图纸设计总开关用漏电,但却是仅报警不跳闸。那跟直接用断路器现场没什么区别?现场只要不跳闸,漏电就漏电呗,也没人去管这块、也就是说漏电没有起到作用。前辈们怎么认为??
免费打赏
c168_com
2013年12月01日 02:21:37
2楼
这个总的漏电报警器,下面分支还有普通的漏保!
回复
云飘飘
2013年12月01日 07:45:28
3楼
但是要把报警信号传输到有人的地方
回复
liliyongjing
2013年12月01日 08:33:33
4楼
漏电报警信号应该让人可以很明显的观察到!
回复
ljphb
2013年12月01日 09:24:42
5楼
是的,有些只能设只漏电报警不跳闸,因为不能断电,让人快去修。
回复
gaojing54321
2013年12月01日 09:29:06
6楼
这种大部分用在不等停电的地方,不如电梯,如果跳闸了,电梯的人不就关里面了
回复
走路去纽约64
2013年12月01日 15:42:57
7楼
总进线处设漏电的作用是防止电气火灾的,跟分支上的防人身触电的作用不同。防人身触电是肯定跳闸的,但是防电气火灾只报警不跳闸,起到警示通知的作用,如果跳闸的话造成大面积停电会损失很大
回复
liu8661497
2013年12月02日 09:17:19
8楼
楼上解答的很是到位。
回复
ljn112233
2013年12月02日 14:15:31
9楼
liu8661497 发表于 2013-12-2 09:17 楼上解答的很是到位。楼上的解释不到位,什么叫做只报警不跳闸,不管发生任何事情都不调整,包括人触电,也不会跳
回复
crossoverlyw
2013年12月02日 15:16:57
10楼
学习了楼主!
回复
liu8661497
2013年12月03日 14:06:24
11楼
ljn112233 发表于 2013-12-2 14:15 楼上的解释不到位,什么叫做只报警不跳闸,不管发生任何事情都不调整,包括人触电,也不会跳这位大侠,你能不能详细的解释解释你的说法啊?
回复