什么叫TR?
wallace127
wallace127 Lv.2
2007年09月21日 15:33:19
来自于中央空调
只看楼主

本工程礼堂的总冷量为1167KW/332TR 请问332TR是什么意思?

本工程礼堂的总冷量为1167KW/332TR
请问332TR是什么意思?
免费打赏
wanmeipingguo
2007年09月26日 10:40:54
12楼

谢谢,这个小工具太好用咯~!
回复
wenzhen001
2007年09月26日 12:54:13
13楼
看出来了 是有人算术没有学好了
332TR*3.516KW=1167.312KW
而不是
332TR*3.156KW=1167.312KW
这样的错误费解哦。。
回复
dlldll
2007年09月27日 08:40:44
14楼
谢谢6楼的朋友!
回复
szshqwen
2007年09月27日 08:58:39
15楼
6楼的朋友,你的文件怎么出现了问题?能否请再检查一下?
回复
zlj014031
2007年09月27日 11:57:39
16楼
“冷吨(RT)”的定义:1吨水在标准大气压和0℃状态下,24小时内凝固成冰所需要的冷量。因各国“吨”的定义不同,就出现不同的“冷吨”。
根据冰的溶解热为335kJ/kg,可计算如下:
1、公制冷吨:
1吨(公制“吨”)= 1000kg
1RT = (335kJ/kg×1000kg)/(24×3600)s = 3.877kW
2、英国冷吨:
1吨(“长吨”)= 2240磅 = 1016kg
1RT = (335kJ/kg×1016kg)/(24×3600)s = 3.939kW
3、美国冷吨:
1吨(“短吨”)= 2000磅 = 907kg
1RT = (335kJ/kg×907kg)/(24×3600)s = 3.517kW
回复
winds039044025
2007年09月27日 12:58:13
17楼
莫怪莫怪!人家可能是笔误嘛,要不怎么算出正确答案来,是吧?~~
回复
mobile_45
2007年09月27日 16:36:42
18楼
不好意思可能是我有点犯困了当时

不管怎么说要谢谢weilv217的批评也感谢winds039044025的理解
回复
hubeixp
2007年09月29日 15:30:43
19楼
这是个明显的笔误!
回复
wgj1207
2007年10月02日 22:04:29
20楼
肯定是笔误了,否则楼主就是太谦虚了。
回复

相关推荐