只看楼主

《民用建筑电气设计规范》中第11.8.11中提到:“照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。”我想问问大家:现在灯具基本上都采用节能灯,按每盏灯15瓦来计算,25盏灯的单相回路才375瓦,是不是太浪费了?能不能按回路中的灯具的总功率(载流量范围内)来确定回路的数量?

《民用建筑电气设计规范》中第11.8.11中提到:“照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。”
我想问问大家:
现在灯具基本上都采用节能灯,按每盏灯15瓦来计算,25盏灯的单相回路才375瓦,是不是太浪费了?
能不能按回路中的灯具的总功率(载流量范围内)来确定回路的数量?
免费打赏
清澈透底
2004年11月22日 14:32:29
2楼
现在的灯具有:功率因数,使用系数.

节能灯的真正含义,应考虑.
回复
钟声依旧
2004年11月22日 16:20:45
3楼
普通节能灯具的最大缺点是显色指数不够,白炽灯和卤素石英灯的能量浪费严重,现在市场上的三基色节能灯还没有大规模推广(单灯价格较贵),眼看着电费逐步高升,我们做电气照明设计真的很难选择好的灯具和光源呀!
回复
钟声依旧
2004年11月22日 16:21:45
4楼
普通节能灯具的最大缺点是显色指数不够,白炽灯和卤素石英灯的能量浪费严重,现在市场上的三基色节能灯还没有大规模推广(单灯价格较贵),眼看着电费逐步高升,我们做电气照明设计真的很难选择好的灯具和光源呀!
回复
zsq_nj
2004年11月22日 16:41:20
5楼
我的照明设计中,在变电所的二次设备室正常照明敷设中,一般3条回路,每条回路串并联的灯具大概在18~27支T5直管荧光灯(嵌装式格栅日光灯),现场没有监理单位提出,验收通过。
还有关于TN-C-S照明网络接地系统,《民用建筑电气设计规范》以及《低压配电装置设计规程》和《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》说法上大相径庭。
不知道《民用建筑电气设计规范》以及《低压配电装置设计规程》为什么总是和电力工业部颁标准《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》有所差别。我经常遇到下面市县建设局的传真要求复核,呵呵,从来不搭理他们,我按照电力工业部电力规划设计总院设计的东西在电力系统没有问题。
回复
tynian
2004年11月22日 22:25:42
6楼
我下载了一张图纸,用ICAD看时,图上的中文都是乱码,为什么?请指教。
回复
钟声依旧
2004年11月23日 09:34:56
7楼
你可以在所安装的CAD的FONT的目录中加个HZTXT.SHX的字体文件,然后打开CAD,将其文字样式改为该字体即可。
回复
ttt001
2004年11月23日 10:12:47
8楼
导线的选择不仅仅是考虑载流量,还有机械强度和电压损失等因素。
单个照明回路的负荷的不足,可以通过选择断路器整定值调节。
灯具数量的控制还有一个因素是避免单路控制范围过大,给检修造成不方便。
回复
xujinzhan
2004年11月23日 10:42:20
9楼
此说法就快取消了,但却有了更为严格的要求就是每回路光源数量不超过25个,详见新的照明设计标准,12月1日开始执行,主要是减小事故影响范围
回复
zhoushu8
2004年11月23日 10:54:29
10楼
主要是减小事故影响范围 ,查找方便啊,整齐些啊
回复
钟声依旧
2004年11月24日 17:06:34
11楼
比如在有些项目中的一圈造型灯带的数量用的灯具(T5日光灯管28瓦/1.2米一盏)超过30盏,而功率还不到900瓦,线路不复杂也不存在检修问题。
那怎么办?
还是死守规范不放?25盏一回路,其余的再增加开关管线?
我认为,规范是死的,人是活的!
要打破旧的,、不合理的规范!
强烈提倡合理、人性化、节能环保的规范出台!!!!!
回复

相关推荐