10kV架空钢芯铝绞线,要不要做防雷措施?
冬日咖啡
冬日咖啡 Lv.11
2013年11月29日 08:33:27
只看楼主

前几天电力公司图审,让我把架空钢芯铝绞线上装避雷器?之前做的工程没装过,不清楚要装哪种避雷器,也不清楚要不要装?请高手回答,谢谢!

前几天电力公司图审,让我把架空钢芯铝绞线上装避雷器?之前做的工程没装过,不清楚要装哪种避雷器,也不清楚要不要装?请高手回答,谢谢!
免费打赏
ljphb
2013年11月29日 09:14:45
2楼
要装,有专门厂家生产。
回复
lesliehood15
2014年02月14日 14:15:05
3楼
要装,氧化锌避雷器就可以了
回复
el-jiang
2014年02月21日 11:19:55
4楼
我虽然没做过外线,但是感觉也是要装的
回复
xiaokouchangkai
2014年02月25日 18:11:59
5楼
要看你在哪里装的了
回复
liuyatong1987
2014年02月27日 00:14:45
6楼
10kV地域性差别很大,根据当地气象条件情况和供电局要求来设计,大部分地区至在电缆连接处加避雷器。
回复
zhili051
2014年02月27日 10:59:28
7楼
线路上一些山区在电杆上也需要安装避雷器
回复
tianmennanhai
2014年12月09日 16:09:09
8楼
不要装,你的非绝缘线,装避雷器是怕破坏线路绝缘,在就是你装基本没效果