钢筋技术问题求同行高手或专家解答
jh819828161
2013年11月28日 20:29:03
来自于建筑施工
只看楼主

现浇板单位宽度内受力钢筋的截面面积怎么计算?我遇到个技术问题,现浇板底部受力钢筋为三级钢8间距200,支座负筋也是三级钢8间距200,分布筋用一句话讲述:未注明分布筋是一级钢6间距200且不小于单位宽度内受力钢筋的截面面积的15%,求怎么计算?

现浇板单位宽度内受力钢筋的截面面积怎么计算?我遇到个技术问题,现浇板底部受力钢筋为三级钢8间距200,支座负筋也是三级钢8间距200,分布筋用一句话讲述:未注明分布筋是一级钢6间距200且不小于单位宽度内受力钢筋的截面面积的15%,求怎么计算?
免费打赏
haohaizi0
2013年11月29日 08:34:20
2楼
惭愧啊 以前学过 现在都还给老师了 还是等高手解答吧
回复
大漠长风
2013年11月29日 08:57:03
3楼
有印象,但是具体计算还是忘记了,回头翻翻课本
回复
xuhua92
2013年11月29日 08:57:55
4楼
帮你顶一下 求高手回答哦
回复
kkhappy1
2013年11月29日 09:06:10
5楼
三级钢8间距200表示在1m的范围内钢筋的面积,为251mm,分布筋为15%你自己算下,三级钢6间距200够了
回复
a360769717
2013年11月29日 11:10:37
6楼
这个真心 不错 感谢分享这个真心 不错 感谢分享
回复
xiazhi956
2013年11月29日 11:21:52
7楼
顶一下,O(∩_∩)O哈哈~
回复
雷文柏
2013年11月29日 11:40:00
8楼
用6间距200就行
回复
daerzhihun
2013年11月29日 13:53:30
9楼
最后有一句话纯属扯淡。。就算用6个的间距200,也差不多满足15%
回复
victor_911maker
2013年12月01日 09:16:46
10楼
用6个的间距200 至于配筋率别去管他, 你是设计的事情
回复
wh3023555
2013年12月01日 10:34:10
11楼
看看,好像不明白