计量和保护电压进入保护装置前为什么要加空开?
q7940419
q7940419 Lv.3
2013年11月28日 17:16:38
来自于继电保护
只看楼主

如图,保护装置电压回路在进入保护装置前已经有空开了,从电压互感器到户外端子箱连接时,为什么还要设置空开?

如图,保护装置电压回路在进入保护装置前已经有空开了,从电压互感器到户外端子箱连接时,为什么还要设置空开?

QQ图片20131128171142.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年11月29日 16:30:25
2楼
“电压互感器到户外端子箱连接时,为什么还要设置空开?”

电压互感器在前面吧,保护装置在室内吧,电压互感器出线最怕短路,应该在出线上装短路保护吧?
回复
mingyue198732
2013年11月29日 17:39:51
3楼
路过,学习学习
回复
suf0128
2013年11月30日 11:42:06
4楼
你用四方的装置?害怕PT在装置端子处短路吧
回复
q7940419
2013年12月02日 12:52:38
5楼
基本上四大家的保护都是测量电压前有空开,我门设的端子箱里为什么还要加空开啊?规范里也没有看到?
回复
哪个
2013年12月26日 10:25:21
6楼
i应该要加,一方面是为了保证PT母线短路时不影响其他设备,别一方面是为了做试验时方便
回复
红苹果
2013年12月30日 09:33:38
7楼
:lol
我好想记得在规程里看过要设置的?进装置厂家现在一般都小母线下来后先进空开然后进装置的。。
回复
juju-snz
2014年01月05日 21:24:46
8楼
从电压互感器到户外端子箱的开关相当于主回路的受总进线柜,端子箱(电压母线)到保护装置相当于出线柜.
回复
snowbell0711
2014年01月06日 12:42:21
9楼
起到保护作用啊 防止短路
回复
醉卧沙场君莫笑
2014年01月06日 14:59:48
10楼
没得说 必须加
回复
xgl_x818
2014年01月08日 20:56:06
11楼
:)6楼说的对,这样既能起到保护PT二次侧短路故障,又能为试验或故障诊断提供方便。
回复

相关推荐

APP内打开