如图,保护装置电压回路在进入保护装置前已经有空开了,从电压互感器到户外端子箱连接时,为什么还要设置空开?
如图,保护装置电压回路在进入保护装置前已经有空开了,从电压互感器到户外端子箱连接时,为什么还要设置空开?
2楼
“电压互感器到户外端子箱连接时,为什么还要设置空开?”
电压互感器在前面吧,保护装置在室内吧,电压互感器出线最怕短路,应该在出线上装短路保护吧?
回复
3楼
路过,学习学习
回复
4楼
你用四方的装置?害怕PT在装置端子处短路吧
回复
5楼
基本上四大家的保护都是测量电压前有空开,我门设的端子箱里为什么还要加空开啊?规范里也没有看到?
回复
6楼
i应该要加,一方面是为了保证PT母线短路时不影响其他设备,别一方面是为了做试验时方便
回复
7楼
:lol
我好想记得在规程里看过要设置的?进装置厂家现在一般都小母线下来后先进空开然后进装置的。。
回复
8楼
从电压互感器到户外端子箱的开关相当于主回路的受总进线柜,端子箱(电压母线)到保护装置相当于出线柜.
回复
9楼
起到保护作用啊 防止短路
回复
10楼
没得说 必须加
回复
11楼
:)6楼说的对,这样既能起到保护PT二次侧短路故障,又能为试验或故障诊断提供方便。