关于板配筋是双层双向拉通还是支座钢筋按照板净跨1/4?
a3591042
a3591042 Lv.7
2013年11月28日 17:16:28
只看楼主

本人刚毕业不是很清楚,请问各位大虾。学校里学的都是按板净跨1/4配的钢筋,只在屋面板考虑双层双向,现在单位总工跟我说是几乎所有的板双层双向布置就可以了。网上也查了一些资料,双层双向有利于控制板的裂缝和抗渗。但是需要所有的板都这样布置吗?还有一些板需要附加钢筋,什么时候需要布置附加钢筋,其有什么作用?

2014年04月28日 16:41:45
12楼
这个问的...............
回复
sddcx10000
2014年05月05日 15:25:46
13楼
我都是配双层双向,管他呢
回复
conquerlk
2014年05月06日 12:09:20
14楼
不会吧,这也太浪费了,而且根本没必要
回复
风影紫
2014年12月19日 14:20:17
15楼
双层双向吧,上层尽量构造就行,再在支座处附加
回复
洞房不败之玉女
2014年12月22日 09:08:16
16楼
甲方要求的话就满足人家,反正花的不是你的钱
回复
阿亮嘿嘿weibo
2016年11月30日 13:36:29
17楼
这个问的 ,,,,,,,,不过对于新人来说还是有用的