关于板配筋是双层双向拉通还是支座钢筋按照板净跨1/4?
a3591042
a3591042 Lv.7
2013年11月28日 17:16:28
只看楼主

本人刚毕业不是很清楚,请问各位大虾。学校里学的都是按板净跨1/4配的钢筋,只在屋面板考虑双层双向,现在单位总工跟我说是几乎所有的板双层双向布置就可以了。网上也查了一些资料,双层双向有利于控制板的裂缝和抗渗。但是需要所有的板都这样布置吗?还有一些板需要附加钢筋,什么时候需要布置附加钢筋,其有什么作用?

2013年11月28日 21:44:43
2楼
不会吧 个人觉得没必要所有板都是双层双向 那样的话也太浪费了,除非是比较特殊的工程,对防水抗渗要求较高或者建筑面积相对较小的情况下 一般双层双向都是屋面板和卫生间降板还有悬臂板之类的。
当板的的负弯矩较大支座处的钢筋满足不了需要的时候配附加钢筋 节省材料
回复
o如梦无痕o
2013年11月28日 22:18:18
3楼
据我所知 除了江苏 上海这两个地方的 地方住宅规定 有双层双向的要求 其他地区 没有必要
一般只有荷载较大 或者跨度较大 才要双层双向 其他普通地区的住宅还是分离式配筋为主
回复
z63647775
2013年11月29日 10:01:13
4楼
如梦无痕…… 发表于 2013-11-28 22:18 据我所知 除了江苏 上海这两个地方的 地方住宅规定 有双层双向的要求 其他地区 没有必要一般只有荷载较大 …双层双向能避免裂缝吧?
回复
stf915969090
2013年11月29日 11:04:49
5楼
附加钢筋 是 在双层双向配筋不够时加的
回复
雷文柏
2013年11月29日 11:28:29
6楼
不需要所有的板都双层双向布置钢筋。一般对裂缝比较敏感的才做,如厕所、屋面;还有总体受力需要加强的地方,如平面温度效应较大的几个角,平面立面形状突变处、转换层及其上下层,等等............
回复
期待未来
2013年11月29日 15:11:30
7楼

网上看到的说法,没明白
回复
噼里啪啦
2013年11月30日 21:22:04
8楼
这个问的...............
回复
a3591042
2013年12月02日 11:03:23
9楼
cleverqjl 发表于 2013-11-28 21:44 不会吧 个人觉得没必要所有板都是双层双向 那样的话也太浪费了,除非是比较特殊的工程,对防水抗渗要求较高 …谢谢回复。总工说现在没必要这么省钢筋了,并且板跨度超过3.6~4m就要加次梁了,所以分离式配筋意义不大···
回复
a3591042
2013年12月02日 11:03:50
10楼
如梦无痕…… 发表于 2013-11-28 22:18 据我所知 除了江苏 上海这两个地方的 地方住宅规定 有双层双向的要求 其他地区 没有必要一般只有荷载较大 …谢谢如梦大虾回复。总工说现在没必要这么省钢筋了,并且板跨度超过3.6~4m就要加次梁了,所以分离式配筋意义不大···
回复
xiangrengyong
2013年12月02日 12:42:43
11楼
这个问的...............
回复

相关推荐