本帖最后由 westlifewr 于 2013-11-28 16:51 编辑 某墙下条形基础,基础宽度3.6m,基础埋深1.65m,室内外高差0.45m,地基为黏性土(ηb=0,ηd=1.0,γ=16kN/m3,γsat=16.8kN/m3),地下水位位于地面以下0.5m处,地基承载力特征值fak=120kN/m3,则修正后的地基承载力特征值为( )kPa。A.131.03B.136.56
本帖最后由 westlifewr 于 2013-11-28 16:51 编辑
某墙下条形基础,基础宽度3.6m,基础埋深1.65m,室内外高差0.45m,地基为黏性土(ηb=0,ηd=1.0,γ=16kN/m3,γsat=16.8kN/m3),地下水位位于地面以下0.5m处,地基承载力特征值fak=120kN/m3,则修正后的地基承载力特征值为( )kPa。
A.131.03
B.136.56
C.138.96
D.131.91
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
牵涉到这种室内外高差的请问rm如何取?
2楼
在线等啊啊啊
回复
3楼
考试取平均 设计取低值
回复
4楼
siemensme 发表于 2013-11-28 18:17 考试取平均 设计取低值你是说基底以上的土容重取平均?那按照规范,条形基础埋深从室内地面算起,那这里的1.65是从室内地面算的?你算得出A吗?
回复
5楼
算了一遍,选A。基础埋深是从室外标高算起的。
回复
6楼
选A131.026
回复
7楼
按规范怎么都算不出所列选项。
从室外地面标高算:120+6.8*(1.65-0.5)=127.82.
从室内地面标高算:120+6.8*(1.65-0.45-0.5)=124.76
规范5.2.4规定,当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起;位于地下水位以下的土层取有效重度。
回复
8楼
按规范怎么都算不出所列选项。 规范5.2.4规定,当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起;位于地下水位以下的土层取有效重度。
γm=(16*0.05+(16.8-10)*1.15)/1.2=7.18
从室内地面标高算:120+7.18*(1.65-0.45-0.5)=125.026
回复
9楼
出题人水平太差,他没有说明1.65是从哪个地方算起