同层排水的卫生间不做支管能否验收通过呢?
xuke854
xuke854 Lv.8
2013年11月28日 15:48:52
只看楼主

我们小区高层设计的都是TTC同层排水,如果竣工验收前我们仅在每个卫生间立管上留出三通口,剩下的支管及地漏配件均不安装的话,能否顺利验收呢?项目在江苏苏州市。如下图。

我们小区高层设计的都是TTC同层排水,如果竣工验收前我们仅在每个卫生间立管上留出三通口,剩下的支管及地漏配件均不安装的话,能否顺利验收呢?项目在江苏苏州市。
如下图。 QQ截图20131128154834.png

QQ截图20131128154834.png

免费打赏
寒冬
2013年11月28日 17:29:54
2楼
我认为是可以的,这样给业主更大的改造空间,对于大卫生间比较适合。这样做法也没有经历验收。不知道质检站是否同意,你们可以事前沟通。
回复
在水一方oo
2013年11月28日 19:37:46
3楼
有些地方会这么做,卫生间的管道怎么布置、安装,甲方都有标准作业图
回复
liu8661497
2013年11月29日 08:25:42
4楼
这个需要看地方
一般来讲同层排水这样做法按照规范是不允许的,比如灌水试验怎么做?但是作为毛坯房交房标准及常规做法的相关实践经验,这样做也没有什么,毕竟业主的随机性增加了,在保证防水做好的前提下其它的就算不是什么大的问题了。
回复
guoxiwu
2013年11月29日 10:34:13
5楼
验收不是关键,关键在与业主的交楼标准,我们一般支管做到30cm,长上堵冒。
回复
wanghaoyu1220
2013年11月29日 10:37:05
6楼
可以的吧,毛坯房
回复
xlyee0
2013年11月29日 10:47:07
7楼
很好的资料,谢谢楼主的分享
回复
xwjie
2013年12月03日 12:33:00
9楼
同意楼上意见,留出长度以便改动时接管,管口封堵以利验收和使用
回复
blueice87
2013年12月03日 16:56:29
10楼
可以的 现在都是这种
回复
小沈
2013年12月03日 17:11:20
11楼
那给排水设计的还真省事
回复
xuke854
2013年12月11日 15:58:34
12楼
可是如果楼上业主都住进去了,楼下后装修,那么楼下在打开三通堵头的时候刚好楼上放水,那就有可能水会溅出来的。这种情况下有什么好办法呢?
回复

相关推荐