高压无功补偿,请大虾帮忙!
memoryremeber
2013年11月28日 11:52:22
只看楼主

请问下一台容量12500KVA的35KV变压器,功率因数0.8,现在要上高压无功补偿使功率因数到达0.94,那么高压无功补偿容量要多少Kvar?请知道的大侠帮忙算算!

请问下一台容量12500KVA的35KV变压器,功率因数0.8,现在要上高压无功补偿使功率因数到达0.94,那么高压无功补偿容量要多少Kvar?
请知道的大侠帮忙算算!
免费打赏
wboy8759
2013年11月28日 21:14:29
12楼
tsctwlx 发表于 2013-11-28 17:44 将3870Kvar电容器按标准做成6组,每组600Kvar,每组加电抗器GKSC-3.6Kvar电抗器,用无功功率补偿器控制肯定不对。
回复
baiwhite1
2013年11月28日 22:58:20
13楼
谢谢楼主,学习学习.
回复
ljphb
2013年11月29日 09:31:19
14楼
路过,看过,学过。
回复
sjg9876
2013年11月29日 09:48:00
15楼
你好,版主我真的服了,我只会Q=P(tgφ1-tgφ2公式则tgφ1=?一直不会算,今天会了,感谢你:P
回复
走路去纽约64
2013年12月01日 16:27:26
16楼
版主算的很对:victory:
回复