请问下一台容量12500KVA的35KV变压器,功率因数0.8,现在要上高压无功补偿使功率因数到达0.94,那么高压无功补偿容量要多少Kvar?请知道的大侠帮忙算算!
请问下一台容量12500KVA的35KV变压器,功率因数0.8,现在要上高压无功补偿使功率因数到达0.94,那么高压无功补偿容量要多少Kvar?
请知道的大侠帮忙算算!
2楼
没人帮帮忙啊
回复
3楼
大概算一下差不多是3000
回复
4楼
能给个计算公式吗?
回复
5楼
最基本的公式都不会? Q=P(tgφ1-tgφ2)
P是多少?实际中要按负荷计算,在这没给出条件,按变压器容量和已有的cosφ计算?
P=12500X0.8=10000
cosφ1=0.8 则tgφ1=0.75 cosφ2=0.94 则tgφ2=0.363
Q=10000(0.75-0.363)=3870kvar
回复
6楼
:lol版主厉害
回复
7楼
还要加入串联电抗器抑制涌流和谐波,那么需配多大的串联电抗器?:)
回复
8楼
wboy8759 发表于 2013-11-28 14:27 还要加入串联电抗器抑制涌流和谐波,那么需配多大的串联电抗器?将3870Kvar电容器按标准做成6组,每组600Kvar,每组加电抗器GKSC-3.6Kvar电抗器,用无功功率补偿器控制
回复
9楼
怎么样确定电容的电压等级
回复
10楼
应该选比同等级电压稍大一些的,低压0.4KV的我通常选0.45KV的!
回复
11楼
做高压补偿,高压并联电容器电压等级多少才能是电容输出功满足需要
回复