防火卷帘不通过消防主机控制,直接通过烟感动作,这样的设置符合消防规范么?
demonmelody
2013年11月27日 21:51:20
只看楼主

用于控制防火卷帘的烟感和温感是否可以独立于消防中心的控制器,也就是说烟感和温感不接消防中心出来的那两根信号总线,只接到防火卷帘控制箱上的烟感和温感端子,通过烟感的报警,来控制防火卷帘下降,这样符合消防规范么,我记得,消防规范中,规定防火卷帘的联动,是要能在消防主机显示出来的。

用于控制防火卷帘的烟感和温感是否可以独立于消防中心的控制器,也就是说烟感和温感不接消防中心出来的那两根信号总线,只接到防火卷帘控制箱上的烟感和温感端子,通过烟感的报警,来控制防火卷帘下降,这样符合消防规范么,我记得,消防规范中,规定防火卷帘的联动,是要能在消防主机显示出来的。
免费打赏
zhaojie316
2014年09月10日 10:44:08
12楼
wangnongqin2013 发表于 2013-11-30 08:05 “用于控制防火卷帘的烟感和温感是否可以独立于消防中心的控制器”,回答是:不可以;"烟感和温感不接消防中心出 …能否说明下具体是哪条规范呢?谢谢!~~
回复
lw0467
2014年09月23日 19:58:28
13楼
如果没有控制的主机,不需传递起火信息,只是在起火时行简单进行防火分割,可以@@@
回复
w8753094
2016年01月28日 17:00:29
14楼
很明确告诉你,你说的这种功能基本无法实现
回复

相关推荐