用于控制防火卷帘的烟感和温感是否可以独立于消防中心的控制器,也就是说烟感和温感不接消防中心出来的那两根信号总线,只接到防火卷帘控制箱上的烟感和温感端子,通过烟感的报警,来控制防火卷帘下降,这样符合消防规范么,我记得,消防规范中,规定防火卷帘的联动,是要能在消防主机显示出来的。
用于控制防火卷帘的烟感和温感是否可以独立于消防中心的控制器,也就是说烟感和温感不接消防中心出来的那两根信号总线,只接到防火卷帘控制箱上的烟感和温感端子,通过烟感的报警,来控制防火卷帘下降,这样符合消防规范么,我记得,消防规范中,规定防火卷帘的联动,是要能在消防主机显示出来的。
2楼
好吧,我貌似发错地方了,知道的朋友,还是讨论讨论吧~~:)
回复
3楼
个人意见也是不可以的,如果是那样的话,控制器上没法显示报警,无法联动其他设备吧
回复
4楼
信号总线要连接到主机上,否则控制防火卷帘动作的烟感报警主机不能显示
回复
5楼
有火灾报警系统,当然需要接上。没有火灾报警系统,这种做法正确
回复
6楼
"用于控制防火卷帘的烟感和温感是否可以独立于消防中心的控制器",回答是:不可以;"烟感和温感不接消防中心出来的那两根信号总线,只接到防火卷帘控制箱上的烟感和温感端子,通过烟感的报警,来控制防火卷帘下降,这样符合消防规范么",我要说,不符合规范.以上具体见
<自报系统设计规范>
.
自报系统设计规范>
回复
7楼
LZ,首先不谈你是否符合规范啥的,就你所说的功能都实现不了。烟/温感是无法发出动作信号给卷帘控制箱的。
回复
8楼
信号总线要连接到主机上,否则控制防火卷帘动作的烟感报警主机不能显示
回复
9楼
renbenhe 发表于 2013-11-30 17:18 LZ,首先不谈你是否符合规范啥的,就你所说的功能都实现不了。烟/温感是无法发出动作信号给卷帘控制箱的。防火卷帘控制模块是由报警主机控制,通过信号总线与24V电源线达到一步降,或两步降的
回复
10楼
貌似不可以 ,探测器是总线制的你得需要控制器才能接 卷帘门控制箱不是报警控制器他有的只是动作触电无法跟感烟感温的去联动,