照明箱和动力箱可不可以合用一个
70861833
70861833 Lv.3
2013年11月27日 16:11:31
只看楼主

高层商住楼照明与动力均采用预分支电缆,每层设置一台楼层动力箱和一台照明箱,因竖井空间问题无法安装两台电箱,现考虑将楼层动力箱与照明箱合并,合并后箱内分别左右设置两个总断路器下面分别放两组互感器和电表,中间拿隔板隔开,两路分支电缆电源来自同一变压器。想请教下这样做是否可以,有没相关规范约束?

高层商住楼照明与动力均采用预分支电缆,每层设置一台楼层动力箱和一台照明箱,因竖井空间问题无法安装两台电箱,现考虑将楼层动力箱与照明箱合并,合并后箱内分别左右设置两个总断路器下面分别放两组互感器和电表,中间拿隔板隔开,两路分支电缆电源来自同一变压器。想请教下这样做是否可以,有没相关规范约束?
ljphb
2013年11月27日 16:52:09
2楼
那得看看动力用电负荷大小,太大最好分开,有利于照明质量和控制。
回复
jcgpiao
2013年11月27日 17:20:19
3楼
你这其实就是省去一个箱子,里面的配置包括进出线都还是按两个箱子来的,只要元件间距满足要求,且电缆容易规整,应当没什么问题。
回复
老盖
2013年11月28日 11:08:30
4楼
隔层分别设置
回复
lingxuct
2013年11月28日 11:28:12
5楼
开发商太厉害了,为了争钱多卖房子面积,装个照明箱的位置都没有!
回复
fejj258
2013年11月28日 19:13:54
6楼
户表和公共(商业)必须分开变压器.照明和动力应该没问题,审图的时候说几句好话~
回复
tyrone3000
2013年11月28日 20:04:13
7楼
没有强规,满足工艺要求就OK
回复
y806099267
2013年11月28日 20:23:56
8楼
既然能放得开2个配电箱内的开关 为什么就不能2个闸箱呢?
回复
海夜风
2013年11月28日 20:27:10
9楼
隔层设呗,要不装在不同高度
回复
70861833
2013年11月28日 22:52:52
10楼
fejj258 发表于 2013-11-28 19:13:54 户表和公共(商业)必须分开变压器.照明和动力应该没问题,审图的时候说几句好话~这个是我09年工地遇到的情况,当时是施工技术员。设计院给出的方案是两个箱子分别装在桥架前面(桥架从箱子上方贯穿配电箱),因管井狭小,双开门都没法开门操作,所以我没那么做,就想了这个办法,配电箱厂家说可以就做了,有没有违规也不清楚,现在想起来就咨询下大家。当时也是年轻胆子大,按照自己的想法改了好多设计,现在想想有的更改后怕
回复
baiwhite1
2013年11月28日 22:53:52
11楼
谢谢楼主,学习学习.
回复

相关推荐

APP内打开