[锅炉]蒸汽锅炉软水处理器的控制方法??
yezhuoping
yezhuoping Lv.2
2007年09月21日 12:01:45
只看楼主

现有如下情况:锅炉房内有10T蒸汽锅炉2台,6T蒸汽锅炉1台,全自动钠离子软水器软水处理量设计30T/h,流量控制双阀组双罐型。锅炉房设计原水加压泵1台,流量30T/h,扬程为30m,(根据原水压力启停,市政水压力低于2公斤压力启动,压力达到4公斤停止运行),现在发现问题:原水加压泵反复启停。是水泵不匹配还是控制有问题?请高手指教下改怎么配置才行!急~~~

现有如下情况:
锅炉房内有10T蒸汽锅炉2台,6T蒸汽锅炉1台,全自动钠离子软水器软水处理量设计30T/h,流量控制双阀组双罐型。锅炉房设计原水加压泵1台,流量30T/h,扬程为30m,(根据原水压力启停,市政水压力低于2公斤压力启动,压力达到4公斤停止运行),现在发现问题:原水加压泵反复启停。是水泵不匹配还是控制有问题?请高手指教下改怎么配置才行!急~~~
免费打赏
yezhuoping
2007年09月24日 08:30:26
2楼
怎么没人回答呢?
回复
xuehong11
2007年09月26日 13:26:13
3楼
加压泵选用的扬程有些大,软水器要求进水压力不小于2kg/cm2,因此选用加压泵的扬程=(2-室外市政压力)x1.1就差不多了。试想:如果市政压力为1.5kg/cm2,加压泵扬程为30m,此时泵出口为4.5kg/cm2,岂不是泵反复启停(当水泵为定速泵时)
回复
yezhuoping
2008年05月22日 11:03:05
4楼
但是市政水总是不稳定的啊
回复