风盘、空气处理器所配的水过滤器阻力为多少
xuke854
xuke854 Lv.8
2005年12月20日 11:10:49
来自于中央空调
只看楼主

我想问一下,风机盘管、空调器进水管上所配的水过滤器的阻力怎么确定,系数为多少,手册上没有过滤器的阻力系数

我想问一下,风机盘管、空调器进水管上所配的水过滤器的阻力怎么确定,系数为多少,手册上没有过滤器的阻力系数
免费打赏
zhaoguangbin
2005年12月20日 15:29:21
2楼
1.0-2.0
回复
nky6666
2005年12月20日 22:08:24
3楼
什么单位
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月21日 10:57:15
4楼

局部阻力系数是没有量纲的数。用它乘以动压头(0.5*流体密度*速度的平方),就得到局部阻力值,假如密度量纲是Kg/m3,速度量纲是m/s,则算出的局部阻力值量纲是Pa。
回复
zhaoguangbin
2005年12月21日 13:35:21
5楼
应该和一个阀门的阻力差不多吧。
回复
helang816
2005年12月21日 21:14:36
6楼
一般情况,FP-3.5的水阻为20KPa,FP-20的水阻为50KPa.厂家的产品资料上有的呀!