本帖最后由 bbrz 于 2013-12-3 16:57 编辑 我有一套涡旋压缩机并联系统,冷凝器是套管换热器,蒸发器是表冷器,无储液罐。在一定的制冷剂充灌量下,开双机的时候,过冷度较大,10℃左右,冷量正常。切换到单机后,过冷度几乎没有,膨胀阀前有气,冷量不足,只有理论的80%左右。如果继续加制冷剂,一直到开单机也有过冷度,冷量正常,此时如果开双机,过冷度超过15℃,冷凝压力过高。请教一下,为什么会产生这种情况?该如何避免?

本帖最后由 bbrz 于 2013-12-3 16:57 编辑

我有一套涡旋压缩机并联系统,冷凝器是套管换热器,蒸发器是表冷器,无储液罐。在一定的制冷剂充灌量下,开双机的时候,过冷度较大,10℃左右,冷量正常。切换到单机后,过冷度几乎没有,膨胀阀前有气,冷量不足,只有理论的80%左右。
如果继续加制冷剂,一直到开单机也有过冷度,冷量正常,此时如果开双机,过冷度超过15℃,冷凝压力过高。
请教一下,为什么会产生这种情况?该如何避免?
是不是因为单机时,冷凝器过大,制冷剂液化不完全?
补充张图,大家看看是不是这个道理
上面是单机运行状态,下面是双机运行状态


绘图2.jpg

免费打赏
刑天将军
2013年11月27日 14:10:04
2楼
感谢楼主 分享:):):)
回复
深圳集雅
2013年11月29日 00:41:19
3楼
不仅仅要考虑过冷度的问题吧,是否还有看看过热度是什么情况,所以建议把两种不同运行状态下的高低压数据温度等等提供一下,让大家讨论讨论。
回复
co284450897
2013年11月29日 22:47:12
4楼
1系统设计缺陷 并联机组应该加储液器,你开单机时有气泡,没过冷度是制冷剂不足,当你加够后开两台制冷剂循环量大,没储液器此时出现冷凝压力偏高 2如果设备末端多时出现这种制冷剂不足的情况,此时就要看能不能达到降温要求如果可以达到要求,可视为正常
回复
bbrz
2013年11月30日 10:50:31
5楼
co284450897 发表于 2013-11-29 22:47 1系统设计缺陷 并联机组应该加储液器,你开单机时有气泡,没过冷度是制冷剂不足,当你加够后开两台制冷剂循 …这么说对于并联系统,没有储液罐,这个问题还不好解决?并联系统调试都是按照开双机的情况,此时部分负荷开单机的时候,冷量就会偏低一些,这对于部分负荷工况基本也啥影响。
回复
ygfzxq
2013年12月01日 19:51:31
6楼

谢谢楼主分享
回复
douren520
2013年12月01日 20:13:54
7楼
应该是单压缩机时,排气量偏小,造成冷凝温度偏低,不易得到过冷度,进而影响节流效果,使制冷量减小
回复
代表自然惩罚你
2013年12月02日 08:51:35
8楼
世界高手多啊
回复
suzhonghua99
2013年12月02日 11:02:55
9楼
应该是单压缩机时,排气量偏小,造成冷凝温度偏低,不易得到过冷度,进而影响节流效果,使制冷量减小-就是这个道理
回复
bbrz
2013年12月03日 16:58:12
10楼
补充了一张图,大家看看
回复
暖通小康
2013年12月05日 11:04:41
11楼
看的不是很明白