本帖最后由 bbrz 于 2013-12-3 16:57 编辑 我有一套涡旋压缩机并联系统,冷凝器是套管换热器,蒸发器是表冷器,无储液罐。在一定的制冷剂充灌量下,开双机的时候,过冷度较大,10℃左右,冷量正常。切换到单机后,过冷度几乎没有,膨胀阀前有气,冷量不足,只有理论的80%左右。如果继续加制冷剂,一直到开单机也有过冷度,冷量正常,此时如果开双机,过冷度超过15℃,冷凝压力过高。请教一下,为什么会产生这种情况?该如何避免?
我有一套涡旋压缩机并联系统,冷凝器是套管换热器,蒸发器是表冷器,无储液罐。在一定的制冷剂充灌量下,开双机的时候,过冷度较大,10℃左右,冷量正常。切换到单机后,过冷度几乎没有,膨胀阀前有气,冷量不足,只有理论的80%左右。
如果继续加制冷剂,一直到开单机也有过冷度,冷量正常,此时如果开双机,过冷度超过15℃,冷凝压力过高。
请教一下,为什么会产生这种情况?该如何避免?
是不是因为单机时,冷凝器过大,制冷剂液化不完全?
补充张图,大家看看是不是这个道理
上面是单机运行状态,下面是双机运行状态