刚做完一网吧165台机子,每台大约180瓦,试机检测人质三相分别是25安,23安,25安,零线45安。为什么检测电流与计算电流不一样,零线电流这么大、望各位大侠解答
刚做完一网吧165台机子,每台大约180瓦,试机检测人质三相分别是25安,23安,25安,零线45安。为什么检测电流与计算电流不一样,零线电流这么大、望各位大侠解答
2楼
多写了人质二字
回复
3楼
开关电源会产生谐波,谐波在N线上叠加,会使得N线电流接近相线电流的2倍,此类环境配电应分相配备N线,即3相配7线。俗称3火3零1地供电。:)
回复
4楼
谐波导致电流波形与正弦波相差太大,普通电表测量电流,误差会较大
回复
5楼
网吧的主要负荷是电脑,谐波肯定比较突出,中性线截面一定不能做太小哦,当心失火!
回复
6楼
wboy8759 发表于 2013-11-26 18:41 网吧的主要负荷是电脑,谐波肯定比较突出,中性线截面一定不能做太小哦,当心失火!中性线和相线一样大
回复
7楼
应该是谐波电流。
回复
8楼
这个N线截面应该按谐波电流选择
回复
9楼
zj_0604 发表于 2013-12-1 16:55 这个N线截面应该按谐波电流选择谢谢啊。。。。
回复