请各位解答电流问题
c1292724536
2013年11月26日 17:04:58
只看楼主

刚做完一网吧165台机子,每台大约180瓦,试机检测人质三相分别是25安,23安,25安,零线45安。为什么检测电流与计算电流不一样,零线电流这么大、望各位大侠解答

刚做完一网吧165台机子,每台大约180瓦,试机检测人质三相分别是25安,23安,25安,零线45安。为什么检测电流与计算电流不一样,零线电流这么大、望各位大侠解答
免费打赏
c1292724536
2013年11月26日 17:09:18
2楼
多写了人质二字
回复
qsy
2013年11月26日 17:35:19
3楼
开关电源会产生谐波,谐波在N线上叠加,会使得N线电流接近相线电流的2倍,此类环境配电应分相配备N线,即3相配7线。俗称3火3零1地供电。:)
回复
qsy
2013年11月26日 17:40:29
4楼
谐波导致电流波形与正弦波相差太大,普通电表测量电流,误差会较大
回复
wboy8759
2013年11月26日 18:41:57
5楼
网吧的主要负荷是电脑,谐波肯定比较突出,中性线截面一定不能做太小哦,当心失火!
回复
c1292724536
2013年11月26日 18:47:09
6楼
wboy8759 发表于 2013-11-26 18:41 网吧的主要负荷是电脑,谐波肯定比较突出,中性线截面一定不能做太小哦,当心失火!中性线和相线一样大
回复
zsphn6666
2013年11月27日 10:02:21
7楼
应该是谐波电流。
回复
走路去纽约64
2013年12月01日 16:55:07
8楼
这个N线截面应该按谐波电流选择
回复
c1292724536
2013年12月01日 17:07:52
9楼
zj_0604 发表于 2013-12-1 16:55 这个N线截面应该按谐波电流选择谢谢啊。。。。