两桩中心距不满足规范要求怎么办???
游子309
游子309 Lv.10
2013年11月26日 16:31:55
只看楼主

审图意见提的: A与B轴之间桩中心距不满足《桩》表3.3.3规定,此处扩底桩桩底变截面扩头上部土体支撑不足,存在严重的施 工安全隐患,设计应高度重视!(因场地限制,桩基设备无法进入,所以只能改用人工挖孔桩)如下图,该如何更改

审图意见提的:
A与B轴之间桩中心距不满足《桩》表3.3.3规定,此处扩底桩桩底变截面扩头上部土体支撑不足,存在严重的施 工安全隐患,设计应高度重视!(因场地限制,桩基设备无法进入,所以只能改用人工挖孔桩)如下图,该如何更改

IM{W}DZNZ(A$O7CNY0EI_FF.jpg

免费打赏
wanyinsheng1106
2013年11月27日 09:50:20
2楼
可以考虑做成两桩梁式条形承台,增大桩间距 满足规范要求
回复
56459142
2013年11月27日 10:24:23
3楼
同意2楼的意见,做两桩的承台,
回复
gsqygyk
2013年11月27日 11:49:01
4楼
做成两桩梁式条形承台
回复
ruguoni
2013年11月28日 22:05:05
5楼
跳挖,先做好一个,另一个后做!人工挖孔桩里,还蛮多这种情况的。
回复
设计小兵
2013年11月28日 22:24:02
6楼
同意楼上意见,在图上注明采用跳挖方式施工
回复
游子309
2013年11月29日 09:50:34
7楼
wanyinsheng1106 发表于 2013-11-27 09:50 可以考虑做成两桩梁式条形承台,增大桩间距 满足规范要求恩,已经改成两桩的形式了!!!
回复
游子309
2013年11月29日 09:51:46
8楼
ruguoni 发表于 2013-11-28 22:05 跳挖,先做好一个,另一个后做!人工挖孔桩里,还蛮多这种情况的。恩,改两桩,在要求跳挖。。。。
回复
jszxwsw
2013年12月03日 12:08:18
9楼
审图的有问题:不是施工安全问题,而是桩基侧摩阻不能按规范要求发挥进而承载力不足
回复
hjgnehdueg
2013年12月03日 12:45:36
10楼
这样的工程方案阶段就应该废掉。
回复
david__kk
2013年12月03日 13:06:15
11楼
桩承载力进行折减