酒店客房热水供回水管主管(薄壁不锈钢管),遇到铸铁排水管后翻弯,图片中做法是否可行?有何不妥,请大神指教。

酒店客房热水供回水管主管(薄壁不锈钢管),遇到铸铁排水管后翻弯,图片中做法是否可行?有何不妥,请大神指教。
免费打赏
lang04031312
2016年08月19日 08:53:39
22楼
好东西大家分享,谢谢!
回复
qq_1471308920302
2016年08月22日 11:53:11
23楼
个人感觉,用90°弯头,两弯头间用水平管连接比较好,
1,比你这个美观
2,能解决你安装排气阀的问题
3,你现在要装排气阀,只能在上部弯头顶处开孔了,这样又不符合施工规范
回复
给排水设计佬
2016年08月24日 12:40:24
24楼
热水管是有压力的,就跟给水管一样怎么弯也可以,不过就是水头水损稍大,如果说不妥,为什么不是几字型的布置而是V型布置,省料?