酒店客房热水供回水管主管(薄壁不锈钢管),遇到铸铁排水管后翻弯,图片中做法是否可行?有何不妥,请大神指教。
酒店客房热水供回水管主管(薄壁不锈钢管),遇到铸铁排水管后翻弯,图片中做法是否可行?有何不妥,请大神指教。
2楼
管道交叉间距不够,其它的没有什么了。
回复
3楼
热水管在上端易集气,安个排气阀要好些。
回复
4楼
ljphb 发表于 2013-11-28 10:51 热水管在上端易集气,安个排气阀要好些。谢谢回复!这个最高点是弯头,请问如何加排气阀?
回复
5楼
不懂水暖,前来看看。
回复
6楼
好像不对吧 看着也别扭。。
回复
7楼
做个 45度 上弯,一段水平加排气阀,在45度下翻。。
回复
8楼
路过学习,长见识
回复
9楼
进来学习了
回复
10楼
收藏了,挺有价值的帖子,谢谢楼主奉献,期待更多的资料。。。
回复
11楼
热水管道不做保温吗?