墙面混泥土表面被破坏了,后来重新用混泥土修补,但是现在又开裂了,该怎么处理?求高手指导!我是做钢结构的,所以不太专业!跪求指导!事情很急,谢谢!

墙面混泥土表面被破坏了,后来重新用混泥土修补,但是现在又开裂了,该怎么处理?求高手指导!我是做钢结构的,所以不太专业!跪求指导!事情很急,谢谢!
免费打赏
无间道
2013年11月28日 06:40:24
12楼
这样的问题很难处理。
回复
ydfq_903
2013年11月28日 11:05:19
13楼
清理、剔除松散的混凝土,浇水湿润,用比原混凝土高一标号的加入微膨胀剂的细石混凝土修补。
回复
163zhs
2013年11月28日 11:27:47
14楼
清理、剔除松散的混凝土,浇水湿润,用比原混凝土高一标号的细石混凝土(5%加入膨胀剂)修补。再试着用打磨机磨光
回复
tumuxinshou05
2013年11月28日 16:55:04
15楼
清理、剔除松散的混凝土,浇水湿润,用比原混凝土高一标号的细石混凝土修补。再试着用打磨机磨光。
这条不错
回复
sxhjhhd
2013年11月29日 08:21:57
16楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-5 13:47 编辑

先找原因,如果是修补技术原因就按上面几位的方法,应该没问题,如果是其他问题导致的,针对问题再想办法解决。
回复
kkhappy1
2013年11月29日 09:27:33
17楼
没问题的 ,清除原有的开裂混凝土表面,然后铺上钢丝网,然后再用水泥砂浆(中砂,并加入微膨胀剂),抹平,但要拉毛。就OK啦
回复
whsss111
2013年12月05日 09:32:27
18楼
清理、剔除松散的混凝土,浇水湿润,表面加层钢板网.用比原混凝土高一标号的细石混凝土修补
回复
gtf10287217
2013年12月06日 13:24:49
19楼
先来看看裂缝的分类:裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝。受力裂缝是由地基不均匀沉降、混凝土强度、板厚等因素引起的;非受力裂缝是由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的,它出现的时间有早有晚,早期的干缩裂缝在浇筑完成约2~4个小时就会出现,部分温度裂缝在竣工验收后三个月至半年内才出现。其中施工因素主要有板负筋保护层偏大(钢筋严重踩塌)、板底混凝土保护层不足或砂的氯盐含量超标。

  现在来分析各类裂缝的处理方法:

  (1)对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝,须进行彻底处理,即将混凝土打掉重新浇筑。

  (2)对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性地采取加固补强措施。

  如果对已影响到结构安全的楼板裂缝,除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)

  (3)对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下:

  1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。

  2、对其它一般裂缝(宽度在0.05mm~0.2mm之间)的处理,其施工顺序为:清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护,封闭以恢复观感即可。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)

  3、对当裂缝(宽度大于0.2mm)较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)

  4、对当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行),在板底用碳纤维布粘贴成井字形,间距同布宽。

  5、对通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为:除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)

  6、对通长、贯通与非通长、贯通裂缝共同组成数量又多时板底只有纵横都粘贴。