80年代的产品!现工厂用电慢慢扩大,变压器要增容,连高低开关电柜也整改了一下!旧的直流保护屏新的屏是PC的!全高压电柜图片高压电柜新增容的低压电柜
80年代的产品!现工厂用电慢慢扩大,变压器要增容,连高低开关电柜也
整改了一下!
旧的直流保护屏
新的屏是PC的!
全高压电柜图片
高压电柜
新增容的低压电柜
2楼
鸟枪换炮了!时代的进步、资金的力量!
回复
3楼
进来看看,能发出来的都是好东西。
期待更多的高手发自己做的东西。
回复
4楼
这样的直流屏太坑爹了吧?支路绝缘没有;交流监控单元没有;电池巡检单元没有,没看见硅堆,应该是安装在柜顶处,等你以后报绝缘故障时候你就知道什么事头疼的事情了;现在的社会就知道偷工减料,这样的直流屏价格售价应该在13000~15000左右;可不可以再做得坑爹一点?
回复
5楼
避雷器零序互感器很贵吗?出线柜连避雷器零序互感器都没有?怎么检测单相接地?低压柜工艺还可以,但是螺丝太长了,国标是拧紧后露出3~5丝,现在都能有15丝了吧!
回复
6楼
妈呀,居然还有螺丝没有戴螺帽的,佩服你们,就这样的工艺还敢上来晒图?上触头C相螺母呢?拿去卖废铁了;哈哈哈!
回复
7楼
wd0577 发表于 2013-11-27 08:28 妈呀,居然还有螺丝没有戴螺帽的,佩服你们,就这样的工艺还敢上来晒图?上触头C相螺母呢?拿去卖废铁了;哈 …C相紧固螺母不见了,要不要我送你几个?
回复