【每周交流会五】在你看来!如何看待水景配电的安全问题?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2013年11月25日 15:10:01
只看楼主

※※※※ 【每周交流会五】 ※※※※ 交流主题: 近年,景观水池的电击事故时有发生,景观水池的安全问题也越来越受到更多关注。在满足国标图集的等电位要求,采用12V特低电压供电的情况下, 是否就安全了呢?       有同行提到,水池的水泵PE线可能传导故障电压;水泵故障时在水池中形成的电压梯度是否会影响人员安全;



※※※※

【每周交流会五】

※※※※






交流主题:

近年,景观水池的电击事故时有发生,景观水池的安全问题也越来越受到更多关注。在满足国标图集的等电位要求,采用12V特低电压供电的情况下,

是否就安全了呢?





      有同行提到,水池的水泵PE线可能传导故障电压;水泵故障时在水池中形成的电压梯度是否会影响人员安全;

是否设置一个请勿进入、禁止嬉水的指示就算是到位了呢?




       

关于安全的讨论一直在进行。请问,在你看来,如何最大限度的保障景观水池使用中的人员安全?









被评出的优秀回复者,可获得




100个土木币







的奖励!














本周




(2013-11-25~2013-12-1)



交流会现在开始
















期待大家的参与~
















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!












免费打赏
fitman
2013年11月28日 13:06:59
22楼
确实如楼上两位所说。我只是想强调几点:
1、PE线是会引进故障电压,但其概率和危害都低于水中设备漏电的情况,而且都是靠RCD保护的,所以只要做好漏电开关的日常维护是重中之重。
2、如果做好了等电位连接,设备漏电不存在水中电位差的问题。当然,这对设备的安装是有要求的,即不能出现漏电点是在水中悬空的情况。所以非SELV供电的设备及其线路应是全金属外壳的,并有可靠的等电位连接。由于没考虑会出现在喷水池内游泳的情况,我在最早的论述中对等电位连接不够重视是不对的。
3、如图集有最小2米半径的均压环,确实不用担心分界处的跨步电压了,这点我在最早的论述中多虑了。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月28日 13:53:41
23楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-11-28 14:04 编辑

听你们分析真是很长知识
回复
我爱喝绿茶
2013年11月28日 14:25:54
24楼
发个500问上的一个截图,听说现在600问都出了,呵呵,没有买。
回复
无影
2013年11月28日 15:38:41
25楼
fitman 发表于 2013-11-28 13:06 确实如楼上两位所说。我只是想强调几点:1、PE线是会引进故障电压,但其概率和危害都低于水中设备漏电的情 …呵呵,上海有新闻某女子在喷水池内洗澡。。。嗯,也有小孩子在里面洗澡摸鱼之类的~~游泳估计施展不开
回复
无影
2013年11月28日 15:46:09
26楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-11-28 14:25 发个500问上的一个截图,听说现在600问都出了,呵呵,没有买。看10.8图,我的理解是实际上这里保障安全靠的是IT系统,而不是特低电压。不过由于水泵的存在,水下灯具似乎很难完全的做到和大系统绝缘呢。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月28日 19:02:38
27楼
无影 发表于 2013-11-28 15:38 呵呵,上海有新闻某女子在喷水池内洗澡。。。嗯,也有小孩子在里面洗澡摸鱼之类的~~游泳估计施展不开嗯,洗澡嬉戏的这样情况夏天很常见。不过这样的安全事故挺多的。复制一段新闻给大家看看。今年8月9日下午5时许,在北京朝阳公园酷迪宠物乐园泳池里,两条小狗因泳池漏电被电击而狗狗的主人央视一名员工,为了救两条狗被电击身亡。此次漏电事故造成一人两条狗遇难。一个本是让人们和宠物娱乐场所,一瞬间成了夺命的“鬼门关”。而“吃人喷水池”漏电事件也不是只此一件,七月份一名一名俄罗斯籍男子在遛狗时不慎与狗一起落入景观水池中被电击身亡;海南省海口市一名6岁男孩在金鼎中心商厦门前广场喷泉池玩水时触电身亡;武汉东西湖区某小区大门前广场上,一名12岁少年到喷泉池捡球时,意外遭遇电击倒在池中。种种事件都反应出“吃人喷水池”的可怕。这些公共场所的各种水池发生的漏电事故也让很多家长提高了警觉,让孩子远离这“吃人喷水池”,很多网友也再次呼吁,希望有关部门和带电水池的企业应该有一套可行的操作和维护规章,来保障水池以及人们的安全。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月28日 19:18:17
28楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-11-28 19:21 编辑 无影 发表于 2013-11-28 15:46 看10.8图,我的理解是实际上这里保障安全靠的是IT系统,而不是特低电压。不过由于水泵的存在,水下灯具似 …嗯,我也在想室外的这部分供电到底用的是什么系统,想想最这类场合,我上班的路上,天天走路会路过一个五星级宾馆,夏天的时候每次下班都会看到有儿童在那个喷水池边嬉戏,没有看到可以放置配电箱的地方,我想配电箱还是会放在室内。想起来了一个名词局部TT系统,我再想想IT系统啊。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月29日 09:47:25
29楼
TT系统,说起来让我想起室外路灯系统。最近做了一个外线,问问总工室外路灯用什么系统,总工说TN系统,PE线是通长敷设的,每处的路杆还要去单独做接地。
回复
wjql3002
2013年11月30日 06:10:18
30楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
我爱喝绿茶
2013年12月02日 14:35:52
31楼
今天看了看02D501-2图集P18页上,喷水池局部等电位联接示例。附注3.喷水池内不考虑人体有意地进入池内。
回复