现采用两台1600KVA变压器,一台1500KVA的柴发,按照我的理解,柴油发电机是当一路市电出问题时,柴油发电机启动准备投入使用,当两路市电全都断的时候柴发投入供电,这样对吗,更加专业点应该怎么描述?
现采用两台1600KVA变压器,一台1500KVA的柴发,按照我的理解,柴油发电机是当一路市电出问题时,柴油发电机启动准备投入使用,当两路市电全都断的时候柴发投入供电,这样对吗,更加专业点应该怎么描述?
2楼
你确定你那是两路市电 一路柴油发电机 ?
回复
3楼
ljn112233 发表于 2013-11-25 11:08 你确定你那是两路市电 一路柴油发电机 ? 这有啥奇怪的啊?五星级酒店就应该两路市电加一路柴发阿
回复
4楼
ralphdeng 发表于 2013-11-25 12:58 这有啥奇怪的啊?五星级酒店就应该两路市电加一路柴发阿那你两台变压器并联 还是独立使用
回复
5楼
ljn112233 发表于 2013-11-26 11:17 那你两台变压器并联 还是独立使用两台变压器之间设联络开关,一路断开时,另一路供所有二级负荷的电。
回复
6楼
市电全停,才启用发电机。
回复
7楼
发电机是作为应急电源