每次在运行状态下换保护装置时,都要把CT短接起来,那不短接又有什么后果呢?
每次在运行状态下换保护装置时,都要把CT短接起来,那不短接又有什么后果呢?
12楼
恩,恩,恩,学习
回复
13楼
hehe 电器类的知识还好多啊,学习中
回复
14楼
测电流用的电流互感器是大电流变小电流。从变压器原理看,当我们主要取用二次线圈的电流作为主要输出测定值时,就定性为电流互感器;当我们取用二次线圈的电压作为主要测定值时,就定性为电压互感性。
大电流变小电流的互感器,其二次线圈的圈数比一次线圈要少得多(具体数据视变流比)。
当二次线圈开路时,电流互感器实际上就变成电压互感器了,且二次线圈电压要比一次线圈两输入端的电压高很多(具体数值视圈线圈数比)。
所以,产生了高压,很危险的。
回复
15楼
呵呵,有个地方打字打错了哈。
“其二次线圈的圈数比一次线圈要少得多”更正为“其二次线圈的圈数比一次线圈要多得多”
回复
16楼
另外,如果普通电焊机的输入输出接反了,也会产生这种危险!
回复
17楼
说的有道理
回复
18楼
谢谢
回复
19楼
如果电流互感器在使用中二次开路,二次没有电流,一次安匝全部用来励磁,铁芯将饱和磁通变为平顶波,二次感应电动势变为峰值很高的尖顶波,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。