为什么CT开路会有大电压存在?
wyl_jolin
wyl_jolin Lv.2
2007年09月21日 09:48:05
来自于继电保护
只看楼主

每次在运行状态下换保护装置时,都要把CT短接起来,那不短接又有什么后果呢?

每次在运行状态下换保护装置时,都要把CT短接起来,那不短接又有什么后果呢?
免费打赏
tianya893
2007年09月21日 11:23:22
2楼
U=IR 电流不变,开路时电阻变为无限大,电压自然也就变成无限大
回复
wyl_jolin
2007年09月21日 15:48:29
3楼
知道了...惭愧.
回复
iask
2007年09月22日 08:48:15
4楼
CT电流归算到二次一部分是负载电流,一部分是励磁电流,负载没了,电流就都去励磁了,当然就产生高电压了。
回复
lovexy5
2007年09月22日 09:05:08
5楼
原来是这样的啊,谢谢各位了,让我又学到了知识
回复
yuhuoqing
2007年09月22日 16:27:55
6楼
从理想变压器考虑一下就知道了
回复
电气油子
2007年09月23日 09:05:10
7楼
回复
ar1118du
2007年09月23日 10:08:22
8楼
切记切记,绝对不能开路,
PT不能短路
一点接地
回复
互感器
2007年09月23日 20:20:50
9楼
CT开路并不一定就开路电压很高,但是用户在使用时无法判断哪种开路电压高,哪种开路电压低。
所以为了安全,最好短接。
可参考下面这篇文章
http://www.zghgq.com/read.php?tid=8
回复
danhanxiong1983
2007年09月24日 07:55:53
10楼
原来如此,又加深了卬象!
回复
wyl_jolin
2007年09月24日 08:59:18
11楼
谢谢各位大虾们的解答,小弟在这谢过.
回复

相关推荐