每次在运行状态下换保护装置时,都要把CT短接起来,那不短接又有什么后果呢?
每次在运行状态下换保护装置时,都要把CT短接起来,那不短接又有什么后果呢?
2楼
U=IR 电流不变,开路时电阻变为无限大,电压自然也就变成无限大
回复
3楼
知道了...惭愧.
回复
4楼
CT电流归算到二次一部分是负载电流,一部分是励磁电流,负载没了,电流就都去励磁了,当然就产生高电压了。
回复
5楼
原来是这样的啊,谢谢各位了,让我又学到了知识
回复
6楼
从理想变压器考虑一下就知道了
回复
7楼
回复
8楼
切记切记,绝对不能开路,
PT不能短路
一点接地
回复
9楼
CT开路并不一定就开路电压很高,但是用户在使用时无法判断哪种开路电压高,哪种开路电压低。
所以为了安全,最好短接。
可参考下面这篇文章
http://www.zghgq.com/read.php?tid=8
回复
10楼
原来如此,又加深了卬象!
回复
11楼
谢谢各位大虾们的解答,小弟在这谢过.
回复