每次在运行状态下换保护装置时,都要把CT短接起来,那不短接又有什么后果呢?
每次在运行状态下换保护装置时,都要把CT短接起来,那不短接又有什么后果呢?
22楼
PT不能短路:电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流。当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,短路电流往往比正常情况下的电流大上百倍,从而烧毁互感器。
回复
23楼
CT电流归算到二次一部分是负载电流,一部分是励磁电流,负载没了,电流就都去励磁了,当然就产生高电压了
回复
24楼
CT原理图
回复
25楼
W我顶
回复
26楼
我就敢让电流表开路。哈哈
回复
27楼
讨论,学习,提高!!
回复
28楼
顶个帖先
回复
29楼
这个人真是天才.开路了I也不变.
回复