设了自动喷“水”系统,为什么还要有消防自动报警系统
xuhailxl126come
2013年11月25日 08:41:01
只看楼主

自动喷“水”系统能在起火初期开始灭火等优点,而火灾自动报警中所用的各种探测器(不管是消防的还是安防的),都存在误报和使用寿命短,产品迭代快的缺点。自动喷“水”系统完全应经能够实现灭火的目的,为什么还要设火灾自动报警系统,这不是资源的浪费么?请大家讨论下,现在的消防可以取消火灾自动报警系统吗?

自动喷“水”系统能在起火初期开始灭火等优点,而火灾自动报警中所用的各种探测器(不管是消防的还是安防的),都存在误报和使用寿命短,产品迭代快的缺点。自动喷“水”系统完全应经能够实现灭火的目的,为什么还要设火灾自动报警系统,这不是资源的浪费么?
请大家讨论下,现在的消防可以取消火灾自动报警系统吗?
免费打赏
dianqipanli
2013年11月26日 21:30:26
12楼
“火灾自动报警系统”实际上是“火灾探测报警和消防设备联动控制系统”。
《火灾自动报警系统设计规范》
6.3.3
消防控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应有下列控制、显示功能:
6.3.3.1
控制系统的启、停;
6.3.3.2
显示消防水泵的工作、故障状态;
6.3.3.3
显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。
《民用建筑电气设计规范》
13.4.4
灭火设施的联动控制应符合下列规定:
2.自动喷水灭火系统的控制应符合下列要求:
1)当需要早期预报火警时,设有自动喷水灭火喷头的场所,宜同时设置感烟探测器;
2)湿式自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,不应作自动启动喷淋水泵的控制设备;报警阀压力开关应控制喷淋水泵自动启动;气压罐压力开关应控制加压泵自动启动;
3)消防控制室内,对自动喷淋灭火系统应有下列控制。监测功能:
------------总线自动控制系统的启、停;
-----------直接手动控制喷淋泵的启、停;
------------系统的控制阀开启状态;
------------喷淋水泵的电源供应和工作状态;
------------水池、水箱的水位;对于重力式水箱,在严寒地区宜安设水温探测器,当水温降低至5℃以下时,应发出信号报警;
-----------干式菩萨蛮黄鹤楼的最高和最低气压;在压力的下限时,应启动空气压缩机充气,并在消防控制室设空气压缩机手动启动和停止按钮;
------------报警阀和水流指示器的动作状况。
回复
xuhailxl126come
2013年11月27日 14:37:46
13楼
火云邪神 发表于 2013-11-26 19:09 火灾自动报警系统的主要任务是尽可能早的发现火灾,通知联动系统及时进行疏散和灭火工作,是整个消防 …解释的比较明白,谢谢