准备做缆头,10KV
tanguandong
2013年11月24日 22:07:00
只看楼主

中间的过程就就不说了!我就问问大家,当三芯交联电缆头做好要投入使用(也就是通电)的时候,还要做什么检验或者用什么仪器做什么检查吗? 好奇问问!!

IMAG3340.jpg
IMAG3342.jpg
IMAG3344.jpg中间的过程就就不说了!我就问问大家,当三芯交联电缆头做好要投入使用(也就是通电)的时候,还要做什么检验或者用什么仪器做什么检查吗? 好奇问问!!

IMAG3340.jpg


IMAG3342.jpg


IMAG3344.jpg

免费打赏
wboy8759
2013年11月24日 23:54:12
2楼
常识:按照交接试验规程要求,做成后的电缆头要先摇测绝缘,再做耐压试验(交联电缆最好能做交流耐压试验)。
回复
marchqt25
2013年11月25日 08:28:57
3楼
帮楼主顶一下。
回复
wgw5213344
2013年11月25日 08:53:11
4楼
电缆敷设前最好先测下绝缘,有条件的话应该做耐压,省的电缆敷设完毕做完电缆头耐压试验不过关麻烦
回复
鸭江绿水
2013年11月25日 09:39:56
5楼
应该由电业局试验所做绝缘和耐压测试。并出具报告。
回复
tanguandong
2013年11月25日 19:38:59
6楼
wboy8759 发表于 2013-11-24 23:54 常识:按照交接试验规程要求,做成后的电缆头要先摇测绝缘,再做耐压试验(交联电缆最好能做交流耐压试验) …摇测绝缘. 多少合格呢?问下、!
回复
fejj258
2013年11月25日 21:31:43
7楼
做好以后,由多经公司出具调试报告,通过才行。施工方也可以自检
回复
wboy8759
2013年11月25日 21:48:52
8楼
例如对于10kV交联电缆,用2500V的MΩ表测量电缆线芯对地及其余两相的绝缘,读取60s后的数值应不低于1000MΩ,油渍纸绝缘电缆不低于100MΩ,不滴流电缆不低于200MΩ。呵呵,仅供参考。
回复

相关推荐

APP内打开