气泡的产生是砼材料本身的原因,但是表面非常粗糙不太确定是不是都是模板的原因所致,还请有经验的大哥分析分析。。。另外墙上的塑料管的作用是什么,现在开始用那些泡沫膨胀剂封住了,为什么要封住
气泡的产生是砼材料本身的原因,但是表面非常粗糙不太确定是不是都是模板的原因所致,还请有经验的大哥分析分析。。。
另外墙上的塑料管的作用是什么,现在开始用那些泡沫膨胀剂封住了,为什么要封住
12楼
目测为混凝土麻面
回复
13楼
模板没刷隔离剂、拆模过早
对拉螺杆的pvc孔, 加固模板用的。。
回复
14楼
本帖最后由 wajiqi 于 2013-11-26 18:33 编辑
砼墙面柱表面不平整,是模板粘浆造成的,具体原因有:1使用过的模板表面没有清理干净;2没涂刷隔离剂;3浇筑砼前模板有浮灰没有冲洗。
墙上的PVC管是穿墙螺杆套管,主要是使用穿墙螺杆拉结两侧的模板,防止胀模及变形。现在使用一般的门窗安装用的泡沫膨胀剂即可,主要作用是防水防水防渗。
回复
15楼
麻面:
指混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点形成粗糙面,但无钢筋外露现象。其产生的原因:
1、模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物末清理干净,拆模板时混凝土表面被粘坏。
2、模板末浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面。
3、模板拼缝不严密,局部漏浆。
4、模板隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面。
5、混凝土振捣不实,气泡末排出停在模式板表面形成麻点。
回复
16楼
反正施工原因照成的
回复
17楼
拆除模板太早,混凝土未达到凝固期,浇筑混凝土前未浇水湿润,振捣不到未,混凝土浇300-500振捣一层排出混凝土的水分,有时混凝土坍落度大,振捣时一定要根据情况而定。
回复
18楼
墙板造成的原因是:混凝土塌落度控制不好,一次下料厚度较厚,振捣没到位。穿墙螺杆是固定模板使用的,可以用那种方法堵管
回复
19楼
zxp9527 发表于 2013-11-27 14:42 麻面:指混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点形成粗糙面,但无钢筋外露现象。其产生的原因: …你这专业灌水啊,照抄书生兄的,你也太明显了,暂处理封禁一周
回复