工地现场,这样接线规范吗?
虚心若愚
虚心若愚 Lv.14
2013年11月24日 09:37:09
只看楼主

前几日,安监站来工地检查,说工地临时用电设置不规范,总配电箱内工作零线和保护零线未同时接地连接,极易引起重大的用电安全事故,把项目经理和总监数落的一头雾水。后来在监督员的指导下,将总电箱内的N线端子和PE线端子直接进行了连接。原以为事情就这样过去了,后来甲方代表有掺合进来,要求施工、监理的电气工程师进行检查,还说监督员的做法不一定对,有可能不符合规范要求。现将接线照片传上来,各位你们工地是这样接线的吗?欢迎纠错。

DSCF1225.jpg



DSCF1225.jpg

免费打赏
isaiahwu
2013年11月28日 17:41:24
42楼
看上面的评论,有点晕乎,喜忧参半,有说可以的,有说不可以的
回复
liu583829685
2013年11月29日 09:32:32
43楼
该箱电源若是从变压器引来的TN-C的话,应将PEN线在进箱前做重复接地,然后分出N和PE线到箱的N和PE排上。
回复
lgweihaiping
2013年11月29日 09:45:56
44楼
从图片看零排、地排均有,从配置看零排太小,零线的接法不规范;空开与电缆不匹配,电缆接线不规范起码横平竖直,电缆头没包扎问题两方面一是产品质量问题,二是安装质量问题。
回复
wupinghui1213
2013年11月29日 09:59:59
45楼
接地要做成什么系统TN-S还是TN-S-C?
回复
wupinghui1213
2013年11月29日 10:01:21
46楼
好像TN-S系统好一点,分别接地,然后PE线还要重复接地
回复
xlm984691580
2013年11月29日 10:38:42
47楼
wupinghui1213 发表于 2013-11-29 10:01 好像TN-S系统好一点,分别接地,然后PE线还要重复接地过来学习一下
回复
w123z456x789
2013年11月29日 10:44:31
48楼
学习,学习,学习了
回复
l564696346
2013年11月29日 11:38:49
49楼
谢谢楼主分享
回复
guojunfeng321
2013年11月29日 13:13:21
50楼
楼主辛苦了,学习了!!!
回复
t312007009
2013年11月29日 14:10:21
51楼
学习中
回复