工地现场,这样接线规范吗?
虚心若愚
虚心若愚 Lv.14
2013年11月24日 09:37:09
只看楼主

前几日,安监站来工地检查,说工地临时用电设置不规范,总配电箱内工作零线和保护零线未同时接地连接,极易引起重大的用电安全事故,把项目经理和总监数落的一头雾水。后来在监督员的指导下,将总电箱内的N线端子和PE线端子直接进行了连接。原以为事情就这样过去了,后来甲方代表有掺合进来,要求施工、监理的电气工程师进行检查,还说监督员的做法不一定对,有可能不符合规范要求。现将接线照片传上来,各位你们工地是这样接线的吗?欢迎纠错。

DSCF1225.jpg



DSCF1225.jpg

免费打赏
xiaofengtanglang
2013年11月27日 16:43:02
32楼
来学习的,
回复
70861833
2013年11月27日 17:05:45
33楼
首先N线在一级箱这儿不应该再接地了,不过一般施工现场临电变压器下开关没有漏保,所以你这一级箱这儿N线接地或不接地没什么影响
回复
xushengli26
2013年11月27日 19:24:34
34楼
楼主总配电源线应该是从附近变压器三相四线接过来的吧,N线在变压器侧应该已经接过地了,如果变压器侧接地可靠且电源线不是太长的话总配端就没必要重复接地了,这样总配处N线在进总断路器N线端之前跨出一根线接到PE排做为保护零线用,电源N线过总断路器后接至N排,当工作零线用。工作零线和保护零线不应再接一起,这样就形成了TNS系统。如果电源端N线接地不可靠的话在PE排处做重复接地就可以了。
回复
xushengli26
2013年11月27日 19:29:31
35楼
如果楼主的N线排零线是从总断路器上端头接入的,那安监站提出的要求是对的,如果是从下端头接入N排,那安监站就错了。
回复
mqlin
2013年11月27日 21:11:02
36楼
如果是TN-S系统,则N线不应重复接地。
回复
l564696346
2013年11月28日 08:19:36
37楼
谢谢楼主分享
回复
首心守贝
2013年11月28日 09:30:49
38楼
好像没有很多不满足规范的啊
回复
一阵风
2013年11月28日 09:50:27
39楼
根据变压器的中心点接地要求,其工作零线和接地保护线在变压器低压侧是连接在一起的。但从总断路器出来的要求具有保护功能的断路器,不允许工作零线与接地保护线连接,连接就导致漏电保护动作。照你现在的线路,其位置不允许连接,其接地应做重复接地保护并与5芯线专用保护线可靠连接。
回复
yangkai04927
2013年11月28日 10:54:35
40楼
理论上是要求是这样,你这个是3P开关,问题不大。
回复
a123422343234
2013年11月28日 15:39:53
41楼
个人认为,既然楼主已经说了工作零线和保护零线,说明在变压器低压侧中性点已经接地分出N线和PE线,即属于TN-S供电系统,那么在总配电箱就没有必要再将N线和PE线连接起来再做重复接地了。
回复

相关推荐

APP内打开