工地现场,这样接线规范吗?
虚心若愚
虚心若愚 Lv.14
2013年11月24日 09:37:09
只看楼主

前几日,安监站来工地检查,说工地临时用电设置不规范,总配电箱内工作零线和保护零线未同时接地连接,极易引起重大的用电安全事故,把项目经理和总监数落的一头雾水。后来在监督员的指导下,将总电箱内的N线端子和PE线端子直接进行了连接。原以为事情就这样过去了,后来甲方代表有掺合进来,要求施工、监理的电气工程师进行检查,还说监督员的做法不一定对,有可能不符合规范要求。现将接线照片传上来,各位你们工地是这样接线的吗?欢迎纠错。

DSCF1225.jpg



DSCF1225.jpg

免费打赏
xiaoqiang_513
2013年11月26日 21:53:29
22楼
你这个箱子的门是没有做接地的,你的这个门应该和接地连接上,然后接地排在和外面的接地做一下重复接地。我感觉他所说的工作零线接地是没有必要的。你的这个箱子应该是从变压器直接接出来的,变压器的中性点已经接地,这里我感觉就没有必要了。这是我个人的观点,不知道对不对,希望大家继续探讨
回复
wumelody
2013年11月26日 23:52:47
23楼
以前都是接触弱电,来偷学点:lol
回复
fanyahui118
2013年11月27日 00:04:24
24楼
第一:门接地了,貌似是编织线接的,第二:左侧塑壳的出现貌似小了,你的铜牌估计是25x3的,你的线是25的线,输出忒小了,还有上面铜牌脸绝缘管都不套,不怕短路烧掉啊?第三:我看着你们选的塑壳就奇怪,选个4P的塑壳,又不接N,然后又在最下面输出端接N,还不如N别接了,没有用。
回复
l564696346
2013年11月27日 08:18:39
25楼
谢谢楼主分享
回复
maomao855
2013年11月27日 08:27:33
26楼
让那个监督员去看看什么叫TN-S系统再来
回复
sumdge
2013年11月27日 09:34:13
27楼
从图片看,1、保护接地、零线标识不清。安上N、PE2标识牌。2、引到下一级的电缆的PE线不是标准的的黄绿双色线。更换电缆化费太高,可以用黄绿双色电工胶带将电缆的PE线缠上。3、配电箱是否再接地,图片上不是很清楚。4、安监站的检查安全正确,甲方的要求是正确的。5、如果是总配应有电压表,电流表。说实话,楼主你们只是放了只配电箱接了线,压根未把安全放在心上,对于施工临电用电的系统接线要求都不专业,需要认真整改的。
回复
fengjiyelun
2013年11月27日 10:29:54
28楼
应该弄清楚“工作零线”和“保护零线”概念是什么。
配电柜内接线虽然很清晰,但不规范,尤其大开关下面接线端子(接线鼻子)弯曲
这个柜子是总电源吗?如果不是,肯定要接电动设备或大功率设备,没有接触器。
从小母排规格看,应该负荷不小,开关的配置是否正确?
回复
gaod133
2013年11月27日 10:40:37
29楼
应在变压器出来后与中性线相连,也就是配电室相连,出了配电室就不应在接一块了,而应做重复接地!
回复
wlm4668254
2013年11月27日 12:09:24
30楼
一定要注意安全
回复
zzgundam1984
2013年11月27日 14:24:48
31楼
围观看热闹的
回复