空调机组回风段无压力
fuaox0214
fuaox0214 Lv.2
2013年11月23日 19:55:54
只看楼主

请大师们帮忙分析分析,我们今天调试净化空调,发现房间里正压太高,压力调不下来,末端回风管无回风,检查回风阀门全为打开,检查空调机组,发现空调机组前段送风压力未1200pa,空调机组回风压力400pa,而回风主管也只有140pa,在回风末端无回风压力,而是正压值,这样末端根本就没回风而是房间里的送风通过回风管回来的,相当回风不回。请问这如何调整?

请大师们帮忙分析分析,我们今天调试净化空调,发现房间里正压太高,压力调不下来,末端回风管无回风,检查回风阀门全为打开,检查空调机组,发现空调机组前段送风压力未1200pa,空调机组回风压力400pa,而回风主管也只有140pa,在回风末端无回风压力,而是正压值,这样末端根本就没回风而是房间里的送风通过回风管回来的,相当回风不回。请问这如何调整?
免费打赏
lc5687
2013年11月23日 21:12:29
2楼
送、回、新风风量是不是正常?要是这些正常的话调电机的频率调低点就行了
回复
fuaox0214
2013年11月23日 21:19:48
3楼
lc5687 发表于 2013-11-23 21:12 送、回、新风风量是不是正常?要是这些正常的话调电机的频率调低点就行了电机频率调低点,送风风量可能会达不到呀
回复
lc5687
2013年11月23日 21:22:16
4楼
fuaox0214 发表于 2013-11-23 21:19 电机频率调低点,送风风量可能会达不到呀那现在机组的风量有没有问题啊?
回复
xiaomai199119
2013年11月25日 15:45:12
5楼
各种学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
chenpaook
2013年11月25日 16:59:29
6楼
是你新风调节阀开度太大了吧
回复
david200901050
2013年11月27日 08:48:06
7楼
支持楼上:新风调节阀开度太大
回复
poorpc
2013年11月27日 12:59:58
8楼
同意楼上及楼上的楼上
回复
ww47306
2013年11月28日 15:03:57
9楼
1200Pa是空调机组出口处的?貌似有点大。
400Pa是哪里的压力?如果是空调机组上测的,那也不能代表回风管就有这个大阻力。
新风阀开度大是比较可能的原因。
光凭楼主所述的情况,其实还无法准确判断原因所在。
如:是否是单独新风处理?自取新风?送风有定风量阀?回风定风量阀?
回复
ygfzxq
2013年11月28日 19:54:03
10楼
同意楼上及楼上的楼上
回复
益元
2013年11月30日 22:13:35
11楼
这可能和新风有关,新风管是接到哪?你将系统图发上来才能解决
回复

相关推荐

APP内打开