这样接地是TN-S系统还是TN-C-S系统啊
wo_cale
wo_cale Lv.7
2013年11月23日 19:18:10
只看楼主

设计说变压器中性点接地在变压器室不好做,要在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接,或是在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接,低压柜的PE排再通过柜底接地扁钢到全厂接地网。想知道这样做还是TN-S系统吗?因为规范中提到的TN-S系统是在变压器侧N排PE排同时接地的。

设计说变压器中性点接地在变压器室不好做,要在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接,或是在 变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接,低压柜的PE排再通过柜底接地扁钢到全厂接地网。想知道这样做还是TN-S系统吗?因为规范中提到的 TN-S系统是在变压器侧 N排PE排同时接地的。

1111.jpg

免费打赏
wo_cale
2013年11月29日 22:49:06
12楼
fuqibing 发表于 2013-11-24 21:01 这里讨论该系统是TN-S或是TN-C-S是无意义的,这个图画的是对的,但设计的解释是有问题的。根据王老的《建筑 …那是在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接就行,还是要在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接呢??谢谢
回复
wo_cale
2013年11月29日 23:24:14
13楼
wo_cale 发表于 2013-11-29 22:49 那是在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接就行,还是要在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接 …看了《建筑物电气装置500问》,上面说只在低压配电盘做一点接地,防止杂散电流的危害,分段的两台变压器也只做一点接地(见书中图1.8和图1.11)。 然后去我所在的现场看了变电所的施工,同个变电所的两台变压器(10/0.4kV)二次侧构成单母分段,在l两变压器的两个出线柜都分别做了一次N排PE排联接,相当于两点接地,和书上说的也不一样。
回复
lingxuct
2013年11月30日 08:45:27
14楼
支持7楼!

只是楼主把图画错了,变压器中性点工作接地(的扁钢)可以远一点,象7楼说的,只要接地电阻合格。

保护接地的PE线可以与工作接地的接地装置共用,但不能共用引入线!PE线要单独从接地装置引入。
回复
wo_cale
2013年12月01日 19:24:38
15楼
lingxuct 发表于 2013-11-30 08:45 支持7楼!只是楼主把图画错了,变压器中性点工作接地(的扁钢)可以远一点,象7楼说的,只要接地电阻合 …说了变压器在一楼,没有在一楼做工作接地,它的工作接地是在二楼的低压柜的进线柜做的,进线柜里n排和柜内PE排做了单点联接,柜内的PE排怎么接地的??不就是和二楼的接地扁钢(你说的保护接地)联接,二楼接地扁钢和全厂接地是联接的。这里相当于N排的工作接地是通过PE排接地的。你说的不能共用引入线是什么意思?
回复
lingxuct
2013年12月02日 08:23:51
16楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-2 08:26 编辑 wo_cale 发表于 2013-12-1 19:24 说了变压器在一楼,没有在一楼做工作接地,它的工作接地是在二楼的低压柜的进线柜做的,进线柜里n排和柜内 …接地装置在地面以下吧,为什么跑到二楼去接地?!从地面以下的接地装置引到二楼的PE排有多少条?工作接地与保护接地有没有分开?不分开就是共用!变压器在一楼,工作接地不在一楼做好,且要跑到二楼去做(设计的脑子是不是不好使)?一楼的变压器有没有保护接地?也是从二楼从N线上引下来的?!
回复
crossoverlyw
2013年12月02日 15:01:36
17楼
楼主的问题,不错啊!
回复
dhm071314
2013年12月02日 15:41:46
18楼
对于变配电室内部而言,是无需区分什么TN-C、TN-S接地系统的,结合你的出线才有后面的所谓TN-C、TN-S、TN-C-S、TT系统。对于变配电室,即可是TN-C-S也可以是TT或TN-S,就看你后面的配电线路采用什么样的接线方式了。
回复
tjhong
2013年12月03日 10:42:56
19楼
TN-S 但正常运行时会有零点漂移
回复
david200901050
2013年12月03日 11:14:09
20楼
支持楼上:TN-C、TN-S、TN-C-S都是就整个系统而言的
回复
benlanlong
2013年12月03日 23:19:54
21楼
这样做还是TN-S系统
回复

相关推荐

APP内打开