这样接地是TN-S系统还是TN-C-S系统啊
wo_cale
wo_cale Lv.7
2013年11月23日 19:18:10
只看楼主

设计说变压器中性点接地在变压器室不好做,要在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接,或是在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接,低压柜的PE排再通过柜底接地扁钢到全厂接地网。想知道这样做还是TN-S系统吗?因为规范中提到的TN-S系统是在变压器侧N排PE排同时接地的。

设计说变压器中性点接地在变压器室不好做,要在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接,或是在 变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接,低压柜的PE排再通过柜底接地扁钢到全厂接地网。想知道这样做还是TN-S系统吗?因为规范中提到的 TN-S系统是在变压器侧 N排PE排同时接地的。

1111.jpg

免费打赏
wo_cale
2013年11月23日 20:37:56
2楼
求大神!!!!!
回复
liangjiatao8394
2013年11月23日 22:40:47
3楼
个人觉得还是TN-S。你这个方案是在低压进线里N和PE同时接地,并且和接地网(就是你说的接地扁钢)相连了。另外,变压器的外壳也要接在接地网上
回复
fishbone_l
2013年11月23日 22:43:52
4楼
低压柜和变压器靠近的话这样也算TN-S 接地系统
回复
开心老爸
2013年11月24日 07:52:02
5楼
还是TN-S,出线都是N、PE分开的
回复
liliyongjing
2013年11月24日 08:05:57
6楼
TN-S:):lol
回复
lsc19590714
2013年11月24日 09:19:06
7楼
概念错误,就象从外向内反送电一样。正确做法是;如果是工作按地,电阻值要求4欧以下,如果是联合接地,电阻值要求1欧以下。接地体可以是自然接地体,也可以做人工接地体,无论哪种,电阻值必须符合要求。接地体必须在变压器周边。一般10/0.4KV变压器一次侧三角形接线,二次侧星形接线,也就是D/Yn11。所以变压器二次侧的中性点必须接地,阻值4欧以下。从变压器中性点引出3个点:分别是N点、PE点、接入接地极点。这就是TN-S系统。从变压器中性点引出2个点:分别是NPE点、接入接地极点。这就是TN-C系统。从变压器中性点引出2个点:分别是NPE点、接入接地极点。在进入车间或楼房电源配电柜处,做一组接地体,从此以后各分支回路则为三相五线制,再不允许N、PE合二为一了。这就是TN-C-S系统。我的回答不知对方满意否?
回复
a15538288398
2013年11月24日 10:16:30
8楼
有点问题,不大懂。
回复
hanzhg54
2013年11月24日 10:36:14
9楼
还是感念问题,其实TN-C、TN-S在变压器侧是一样的,主要区别在于后面是否分开PE和N,并且PE和N不再相连。
如果是,那就是TN-S,
如果不是,那就是TN-C,
如果主配电室是PE和N不分开,到下级配电室或箱/柜PE和N是分开的并有重复接地,就整个系统而言就是TN-C-S。
实际上TN-C、TN-S、TN-C-S都是就整个系统而言的。
回复
y806099267
2013年11月24日 14:10:38
10楼
难道这样的问题没有权威的图解和规范吗?
回复
老付
2013年11月24日 21:01:55
11楼
这里讨论该系统是TN-S或是TN-C-S是无意义的,这个图画的是对的,但设计的解释是有问题的。根据王老的《建筑物电气装置600问》,低压系统的系统接地应该是在低压配电柜处做接地,变压器外壳和铁心实际是属于高压系统的保护接地(将变压器看成高压系统的设备),为了避免高压侧接地故障引起TN系统人身电击事故,这两个接地应该分开设置(保持20米距离)。
回复