乌兰察布集宁地区,供热末端是一个3000平米二层商业,其中1000平米 改成地暖了,大部分挂暖有点温度(有一户挂暖挺热),但是给小区内住宅相比差很多,地暖供水很热,回水没温度。供热站循环泵90KW,流量750m³/h,扬程32米。请问流量是否够用,末端距离供热站500米(管道长度)。请高手们分析分析,需要数据我可以提供。
水温太低,建议将挂暖也改装成为地暖,并重新复核水温和压力!
回复
13楼
循环泵扬程没弄好吧,应该设计小了
回复
14楼
明显水泵扬程不够
回复
15楼
1、核算换热站循环水泵的流量和扬程。
2、检查小区近、远用户的供热效果(是否近热远冷)
3、检查不热用户的系统是否存在问题和阀门是否全开
4、散热器和地暖混用又有合理的供水温度控制措施
5、地暖和散热器系统阻力相差较大,靠外网同供,地暖部分循环不利或不热
6、建议对地暖增设混水泵装置。
回复
16楼
1、核算换热站循环水泵的流量和扬程。
2、检查小区近、远用户的供热效果(是否近热远冷)
3、检查不热用户的系统是否存在问题和阀门是否全开
4、散热器和地暖混用要有合理的供水温度控制措施
5、地暖和散热器系统阻力相差较大,靠外网同供,地暖部分循环不利或不热
6、建议对地暖增设混水泵装置。
回复
17楼
1.地暖本身阻力很大,建议与墙暖分开做。
2.循环泵的扬程不够,更换水泵。实在不行在空间允许内可设管道循环泵。
回复
18楼
同意楼上,:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
19楼
循环泵流量不够、查一查吧
回复
20楼
原来设计是散热器,后来其中一部分改成了地暖,原设计循环泵满足系统的循环压力,改成地暖后因为系统阻力增加,造成循环压力不足,供热效果减弱。
回复
21楼
750方流量对一般的换热站都是富裕的,32米扬程对半径500米的小区也是富裕的,水泵不会存在流量和扬程不够的问题。有两点你可以区核实一下:1、现在的流量与板换的设计流量是否有差距,造成板换本身阻力过大,使远端资用压力不够。2、是否存在各支路流量分配不均现象,大量的水通过近端的管路回去了,造成远端没有流量,其实总流量是够的,这是就得调节近端流量分配。
回复