供热末端不热,求帮助
tjyangchen
tjyangchen Lv.4
2013年11月23日 17:35:58
来自于采暖供热
只看楼主

乌兰察布集宁地区,供热末端是一个3000平米二层商业,其中1000平米 改成地暖了,大部分挂暖有点温度(有一户挂暖挺热),但是给小区内住宅相比差很多,地暖供水很热,回水没温度。供热站循环泵90KW,流量750m³/h,扬程32米。请问流量是否够用,末端距离供热站500米(管道长度)。请高手们分析分析,需要数据我可以提供。

2013年11月23日 17:36:21
2楼
顶顶顶顶顶,谢谢各位回答的人
回复
a48455
2013年11月23日 20:28:28
3楼
供回水温度各是多少度,地暖和墙暖供水温度不一样

回复
wangyinuantong2013
2013年11月23日 21:13:11
4楼
图????????
回复
li610910
2013年11月23日 21:28:38
5楼
循环泵扬程过小,循环水流速过慢
回复
tjyangchen
2013年11月24日 11:02:55
6楼
li610910 发表于 2013-11-23 21:28 循环泵扬程过小,循环水流速过慢那扬程多大合适啊,怎么算出来的,有理有据我好找供热公司理论去,
回复
tjyangchen
2013年11月24日 18:38:32
7楼
a48455 发表于 2013-11-23 20:28 供回水温度各是多少度,地暖和墙暖供水温度不一样供水48度 回水40度,能私聊么,加我QQ吧,462455889
回复
tjyangchen
2013年11月24日 19:29:05
8楼
补充一下:供水跟回水的压力是一样的,都是0.37,基本没有压力差,循环泵是什么作用啊,单纯的往回吸回水么。各位大侠,帮帮小弟。
回复
hanhu258
2013年11月25日 16:27:32
9楼
看你说明中原来是散热器,但是其中一部分改成了地暖,原设计正常的循环压力,改成地暖后因为阻力增加,造成循环减慢,供热效果减弱。这是地暖开始兴起后大面积改地暖阶段经常出现的问题。
回复
a48455
2013年11月25日 21:09:27
10楼
墙暖供水温度大约60度。地暖供水大概50度。地暖和墙暖的阻力也不一样。
回复
代表自然惩罚你
2013年11月26日 08:58:50
11楼
地暖和散热器阻力跟供回水温度都不一样吗。怎么弄也合适不了啊
回复