乌兰察布集宁地区,供热末端是一个3000平米二层商业,其中1000平米 改成地暖了,大部分挂暖有点温度(有一户挂暖挺热),但是给小区内住宅相比差很多,地暖供水很热,回水没温度。供热站循环泵90KW,流量750m³/h,扬程32米。请问流量是否够用,末端距离供热站500米(管道长度)。请高手们分析分析,需要数据我可以提供。
顶顶顶顶顶,谢谢各位回答的人
回复
3楼
供回水温度各是多少度,地暖和墙暖供水温度不一样
回复
4楼
图????????
回复
5楼
循环泵扬程过小,循环水流速过慢
回复
6楼
li610910 发表于 2013-11-23 21:28 循环泵扬程过小,循环水流速过慢那扬程多大合适啊,怎么算出来的,有理有据我好找供热公司理论去,
回复
7楼
a48455 发表于 2013-11-23 20:28 供回水温度各是多少度,地暖和墙暖供水温度不一样供水48度 回水40度,能私聊么,加我QQ吧,462455889
回复
8楼
补充一下:供水跟回水的压力是一样的,都是0.37,基本没有压力差,循环泵是什么作用啊,单纯的往回吸回水么。各位大侠,帮帮小弟。
回复
9楼
看你说明中原来是散热器,但是其中一部分改成了地暖,原设计正常的循环压力,改成地暖后因为阻力增加,造成循环减慢,供热效果减弱。这是地暖开始兴起后大面积改地暖阶段经常出现的问题。
回复
10楼
墙暖供水温度大约60度。地暖供水大概50度。地暖和墙暖的阻力也不一样。
回复
11楼
地暖和散热器阻力跟供回水温度都不一样吗。怎么弄也合适不了啊
回复