断路器中的4P和3P+N有什么区别
2zyf
2zyf Lv.2
2007年09月21日 08:46:56
来自于断路器
只看楼主

断路器中的4P和3P+N有什么区别

断路器中的4P和3P+N有什么区别
免费打赏
2zyf
2007年09月21日 08:48:25
2楼
自己先把帖子顶上去,望高手解答.
回复
hyderfas
2007年09月21日 09:35:56
3楼
我来简单说一说:
四极断路器分为A、B、C、D四种:
A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
这里有两个问题要注意:
1在用四极的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷如气体放电灯,可控硅调光、调速线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的断路器。
2实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”即为3P+N,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类断路器只能适合应用在三相负荷但又有少量的单相负荷场合(如有控制电源采用220V的成套系统)。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视。
回复
cz13306196492
2007年09月21日 11:13:17
4楼


说的好,同意!
回复
xjw2006
2007年09月21日 13:26:13
5楼
4P断N线,3P+N不断N线,虽然N线也通过3P+N断路器,但它不随相线一起分断,不管断路器处于合还是分的位置,它始终保持接通.
回复
xienxuelanghu
2007年09月21日 14:30:52
6楼
确实不错,顶一下啊.
回复
yukai486
2007年09月21日 22:42:01
7楼
4P断N线,3P+N不断N线,虽然N线也通过3P+N断路器,但它不随相线一起分断,不管断路器处于合还是分的位置,它始终保持接通.
说的比较简洁明了
回复
fnc480304
2007年09月22日 08:58:18
8楼

同意!说的很全面。
回复
yjming
2007年09月22日 09:30:01
9楼
断路器中的4P是指N极的其它三极一起分合,而且N极的额定电流有50%和100%之分;3P+N是指N极不和其它三极一起分合,而是始终接通的.OK!
回复
2zyf
2007年09月22日 09:52:21
10楼

说得很清楚,感谢!
回复
爱开车的老何
2007年09月22日 09:56:46
11楼



详细,透彻,但是对B,C,没有介绍啊